Заземление конструкции системы Альпок (Конста) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление конструкции системы Альпок (Конста) |
| Гость_damir_w_* |
19.10.2013, 12:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую.
Есть конструкция из алюминиевых профилей системы Альпок (Конста). На ней устанавливается электрооборудование и необходимо выполнить заземление этой конструкции. По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления, получается около 300 проводов (300 подключений к шине заземления). Подскажите, каким образом можно сократить количество проводов заземления? Можно ли, если (например) к стойке прикреплены 10 профилей, каким-то образом электрически соединить эти профили со стойкой, и заземлить только стойку? |
|
|
damir_w Заземление конструкции системы Альпок (Конста) 19.10.2013, 12:16
с2н5он Цитата(damir_w @ 19.10.2013, 13:16) По ПУ... 19.10.2013, 12:21
FRAER Я думаю, достаточно между собой их соединить все, ... 19.10.2013, 19:05
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 19.10.2013, 19:05) Я думаю... 19.10.2013, 21:14
damir_w ПУЭ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикос... 21.10.2013, 10:09
с2н5он Цитата(damir_w @ 21.10.2013, 11:09) Но не... 21.10.2013, 11:23
Гость сочувствующий Цитата(damir_w @ 21.10.2013, 10:09) ....
... 21.10.2013, 20:32
Работник Каждый элемент конструкции подключать отдельным пр... 21.10.2013, 10:58
damir_w Спасибо за поддержку темы.
Цитата(Работник ... 22.10.2013, 9:46
Работник ЦитатаПомерили в нескольких точках – 0,5 Ом.
Норма... 22.10.2013, 10:46![]() ![]() ![]() |
|