Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления. Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены. Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана? Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как? Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом можно от них защититься? И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет. Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
Прикрепленные файлы
|
|
|
AAL1982 Защита от помех в сети IT 1.10.2013, 10:54
Rezo ЦитатаНужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых... 1.10.2013, 13:57
Pantryk Цитата(AAL1982 @ 1.10.2013, 10:54) Имеетс... 1.10.2013, 14:12
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 1.10.2013, 14:12) Если в... 1.10.2013, 14:45
Pantryk Экран для того, чтобы не создавать помех, т.к. обы... 1.10.2013, 16:16
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 1.10.2013, 16:16) Экран ... 1.10.2013, 17:16
Pantryk Экран, конечно надо заземлять. Без заземления в эк... 1.10.2013, 17:45![]() ![]() ![]() |
|