Вопрос по АВР

serge85
сообщение 27.9.2013, 10:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 16905



Подскажите готовое решение или схему и компоненты для сборки АВР.

Задача следующая:
есть два ввода (3 фазы), один - от основной линии электропитания, второй - от бензинового генератора (тоже 3 фазы), вывод один. Необходим АВР который будет при пропадании электричества на основной линии (или не штатной ситуации, такой как пропадание одной из фаз например и т.д.) переключать на линию питания от генератора и (желательно) подавать сигнал для его запуска (генератор с аккумулятором и стартером). Соответственно как электричество на основной линии появляется - АВР переключается обратно на основную линию и (желательно) глушит генератор. Следует также учесть, что при пропадании электричества на основной линии, его какое-то время не будет вообще (пока не запустится генератор).

Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.9.2013, 10:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В зависимости от контроллера генератора. Генератор с автозапуском или только со стартером?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge85
сообщение 27.9.2013, 10:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 16905



Посмотрел, у генераторов с автозапуском уж очень кусачие цены, так что скорее всего будет генератор просто со стартером.

Сообщение отредактировал serge85 - 27.9.2013, 10:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.9.2013, 11:11
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



http://powerind.ru/articles/ustroistva_avt..._vvoda_rezerva/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.9.2013, 11:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тогда АВР выйдет по стоимости блока самозапуска генератора. И будет весьма сложным, на базе контролера с хитрой программой. Которую придеться писать Вам. А затем мучительная процедура налаживания работы системы АВР-генератор.
Если Вам требуется I категория надежности электроснабжения (автоматическое переключение питания) - берите с автозапуском, если допустимо время ручного перелючения, II категория - примените ручной переключатель и генератор без автозапуска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge85
сообщение 27.9.2013, 15:04
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 16905



Если осуществлять ручное переключение, есть ли какое-нибудь оборудование позволяющее одновременно отключать один ввод и включать другой (т.е. какая-нибудь механическая приблуда или автомат с двумя вводами и возможностью переключения между ними, т.е. чтоб случайно не оказалось что 2 ввода одновременно включены)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.9.2013, 15:41
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Называется выключатель нагрузки реверсивный. Выглядит примерно так https://www.google.by/search?client=firefox...FCsSLswbq1YCoBA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge85
сообщение 1.10.2013, 8:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 16905



Цитата(Pantryk @ 27.9.2013, 16:41) *
Называется выключатель нагрузки реверсивный. Выглядит примерно так https://www.google.by/search?client=firefox...FCsSLswbq1YCoBA



Спасибо! Это то, что как раз надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Javdet_*
сообщение 1.10.2013, 10:57
Сообщение #9





Гости






Цитата(serge85 @ 27.9.2013, 10:59) *
Посмотрел, у генераторов с автозапуском уж очень кусачие цены, так что скорее всего будет генератор просто со стартером.
Такая схема не подойдет? Запускать гену с кнопочки, а глушиться будет автоматом.
http://s019.radikal.ru/i626/1310/43/9f360e031a9f.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge85
сообщение 1.10.2013, 14:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 16905



Цитата(Javdet @ 1.10.2013, 11:57) *
Такая схема не подойдет? Запускать гену с кнопочки, а глушиться будет автоматом.
http://s019.radikal.ru/i626/1310/43/9f360e031a9f.jpg


Да такая схема тоже подойдет. Буду экспериментировать и смотреть по деньгам. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Javdet_*
сообщение 2.10.2013, 12:39
Сообщение #11





Гости






Вот еще вариант ... http://s004.radikal.ru/i206/1310/3f/24921e4f6900.jpg