Здравствуйте, товарищи!
Купил устройство защиты и контроля по напряжению Devolt 63A. Там можно выставлять нижний и верхний пределы напряжения, при котором сработает реле и отключит напряжение в квартире. Там стояли заводские настройки, незнаю какие, я думаю верхнее 250 В, так вот раз, а то и два раза в день срабатывает реле, в неподходящий момент. Напряжение вечером частенько скачет в пределах 242-245В, а днём 230 В. Подскажите какие вехний и нижний допустимые пределы выставить для защиты бытовой техники, чтобы как положено было, для квартиры. |
|
|
Арчик Верхний и нижний допустимые пределы напряжения для квартиры 22.9.2013, 19:26
с2н5он Ставить такие, какие прописаны в руководствах к те... 22.9.2013, 19:46
uvk2 Цитатасрабатывает реле, в неподходящий момент.Зако... 22.9.2013, 23:42
Мастер Джу Холодильник ниже 190В может не запустится и сгорет... 23.9.2013, 6:13
-Mike- Желательно знать вольт-временную характеристику ср... 23.9.2013, 8:04![]() ![]() ![]() |
|