Добрый день.
Есть существующая кабельная линия, проложенная в земле по поселку.
Жильцы нескольких квартир хотят увеличить входные автоматы.
Как рассчитать , не приведет ли это к падению напряжения на линии больше нормативного.
Чертеж прилагаю.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Model.pdf ( 27.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 18.9.2013, 16:36
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Тут надо идти не от потери напряжения, а от мощности трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.9.2013, 16:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Просчитать всех под это увеличение, ибо дурной пример заразителен, а объекты как понял на стадии проектирования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.9.2013, 7:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Эти несколько, значительного увеличения мощности не вызовут, а следовательно и падения напряжения. С учетом того, что по падению напряжения у Вас есть определенный "запас", можно с уверенностью сказать что за норму не выйдете. имхо
Дальнейшее увеличение мощности, я бы не проводил до ввода в эксплуатацию и заселения большинства домов. Т.к. коээфициент спроса может оказаться несколько иным и лучше убедиться измерениями по поводу действующих мощностей и падений напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vargulevich
сообщение 19.9.2013, 17:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 35586



После пересчета получились такие цифры, падение напряжения для самых дальних потребителей не превышает 5%.
Что скажете - специалисты, похоже на правду?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.pdf ( 36.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.9.2013, 7:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Мне добавить нечего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 19:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены