кольцевание в распредсетях 6\10кВ

алмаз1252343
сообщение 17.9.2013, 18:19
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 12.9.2013
Пользователь №: 35471



Прикрепленное изображение


Вот вроде нарисовал схему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 17.9.2013, 18:57
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Секционировать можно, только есть одно НО! - это режим по 110 кВ.
Т.е. по 110 кВ может быть режим (ремонт участка ВЛ) когда напряжения несинхронны. Нужна полная схема связи данных тр-ров по 110 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_вано_*_*
сообщение 17.9.2013, 22:27
Сообщение #23





Гости






Алмаз на сколько я понимаю вы спрашиыаете про кольцевание 6кВ фидеров так это повсемесно делается. Вопроса не вижу как должна вести себя сеть в чем вопрос есть параметры по которым возможная работа в параллели а возможность включения зависит от оборудования ТП Кл и защит на ПС износ надо учитывать особенно с Кл и естесственно про надежность таких кольцевании не забывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 18.9.2013, 0:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(алмаз1252343 @ 12.9.2013, 22:58) *
Здравствуите!! Подскажите пожалуйста кто нибудь включал в кольцо фидера 6кВ от разных ПС 110/6 (ВЛ-110кВ от разных ЦП) на время переключений и как ведет себя сеть в таком режиме?

1 Обычная практика, при соблюдении ряда условий.
2 Если вы задаете такой вопрос, то сеть и ПС не в вашем оперативном управлении, ведении.

Спрашивайте у вышестоящего опер персонала. Самодеятельность здесь недопустима. А вопрос при знании параметров сети не серьезный.
Не вдаваясь в местные инструкции по оперативным переключениям, там у всех может быть по разному, но не противоречить пункт 1.5.44 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ(для потребителей).

Цитата
... В кольцевых сетях напряжением 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5% от номинального напряжения. ...
Вернуться в начало страницы