![]() кольцевание в распредсетях 6\10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кольцевание в распредсетях 6\10кВ |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Секционировать можно, только есть одно НО! - это режим по 110 кВ.
Т.е. по 110 кВ может быть режим (ремонт участка ВЛ) когда напряжения несинхронны. Нужна полная схема связи данных тр-ров по 110 кВ. |
![]() |
|
Гость_Гость_вано_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Алмаз на сколько я понимаю вы спрашиыаете про кольцевание 6кВ фидеров так это повсемесно делается. Вопроса не вижу как должна вести себя сеть в чем вопрос есть параметры по которым возможная работа в параллели а возможность включения зависит от оборудования ТП Кл и защит на ПС износ надо учитывать особенно с Кл и естесственно про надежность таких кольцевании не забывать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Здравствуите!! Подскажите пожалуйста кто нибудь включал в кольцо фидера 6кВ от разных ПС 110/6 (ВЛ-110кВ от разных ЦП) на время переключений и как ведет себя сеть в таком режиме? 1 Обычная практика, при соблюдении ряда условий. 2 Если вы задаете такой вопрос, то сеть и ПС не в вашем оперативном управлении, ведении. Спрашивайте у вышестоящего опер персонала. Самодеятельность здесь недопустима. А вопрос при знании параметров сети не серьезный. Не вдаваясь в местные инструкции по оперативным переключениям, там у всех может быть по разному, но не противоречить пункт 1.5.44 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ(для потребителей). Цитата ... В кольцевых сетях напряжением 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5% от номинального напряжения. ...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |