Добрый день друзья! Вот какой вопрос. Имеется административный корпус, внутри которого находятся как бытовые помещения так есть и маленькая лаборатория и мех.цех. Какое должно быть освещение? Достаточно ли только рабочего+таблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Ну если здание административное, то это регламентируется СП 31-110-2003 "Проектирование электроустановок жилых и общественных зданий".
Там вроде как пишут: 4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т. п.). В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения. То есть в лаборатории однозначно надо, а вот в мех. мастерских вроде как и нет. Единственное, что там нужно устанавливать светильники со степенью защиты не менее IP44. Однако в этом я могу ошибаться. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В проекте освещения магазинов световые указатели «Выход» и светильники эвакуационного освещения присоединены к сети аварийного освещения («Выходы» включены постоянно, не от прибора ПС). Прокладка сети аварийного освещения выполнена в гофрированных трубах по стенам, за подвесным потолком. Требование экспертизы: выполнить прокладку сетей системы СОУЭ согласно НПБ104-03, п. 3.2 (в негорючих коробах и т.д.). Правомерно ли это? Ведь ПУЭ этого не требует.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Вы ошибаетесь, говоря, что ПУЭ этого не требует. В п. 2.1.33 ПУЭ сказано, что «При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности». Пункт 3.9 НПБ 104-03 (а не 3.2) гласит: «СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов». Главным в этом пункте является указание о необходимости функционирования электрических сетей в условиях пожара, а способ реализации этого требования – вопрос очень важный, но вторичный. В международных стандартах рассматривают три возможных варианта: применение кабелей в минеральной изоляции; применение кабелей с характеристикой «FR»; защита с помощью негорючего окружения. Поскольку на момент выхода НПБ 104-03 вопросы применения кабелей с минеральной изоляцией и кабелей с характеристикой «FR» еще не были решены, в документе присутствует только третий вариант. Применение кабелей с минеральной изоляцией или кабелей с характеристикой «FR» является лучшим вариантом. Требование о выполнении прокладки сетей системы СОУЭ согласно НПБ104-03 является обоснованным Гопода электрики ,у меня вопрос-относится ли сеть эвак.щсвещения к СОУЭ( система оповещения и управления эвакуацией)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не иначе ваши указатели "Выход" автономные. Посему любой кабель сгодится.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Как я понял, если указатели Выход автономные( своим АКБ), то для питания от сети в штатном режиме проклада в металл.коробе не требуется. А линия к эвакоосвещения относится к СОУЭ млм нет? Если относится ,то требуется прокладка в метал.коробе?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Кто-то растолкует ? Относится или нет линия эвакуационного освещения к СОУЭ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Кто-то растолкует ? Относится или нет линия эвакуационного освещения к СОУЭ? Здравствуйте всем читающим! Спасибо автору вопроса. Признаюсь, впервые открыл НПБ104-03. Приказ об утверждении документа издало министерство ЧС от 20 июня 2003г., введен 30 июня 2003г. Согласований со смежными заинтересованными министерствами нет! Плохие консультанты у г.Шойгу! Или мания величия? Мой вывод сделан на основании документации который находится в базе «Стройконсультанта», у меня старая версия. Может есть новая версия НПБ со всеми согласованиями с заинтересованными министерствами? Пожалуйста подскажите, кто к курсе. Документ весьма серьезный, надо бы соответствующие изменения в ПУЭ и СП31-110-2003г. внести…прошло уже более 5 лет, изменений не попадалось. Возможно мне не повезло? А теперь для обсуждения мой взгляд (в первом рассмотрении) на заданный вопрос в свете документа НПБ104-03. 1.СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) должны проектировать проектировщики ПОЖАРНИКИ. 2. В НПБ104-03 п.3.1 действительно говорится об управлении (включении) эвакуационным освещением как часть СОУЭ. 3. В пунктах 3.11-3.13 ссылка на НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ без конкретики, наверно предполагается в т.ч. на наши - ЭЛЕКТРИКОВ. А в п3.13. цитата: «Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения. Световые указатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей». Конец цитаты. Как правило электрики проектировщики вышеперечисленное выполняют. 4. Цитата НПБ – «п. 4.1. Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1.» «п. 5.1. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2» Конец цитаты. (таблицы не привожу, большие по обьему, кому интересно, думаю найдут НПБ) Подавляющее количество случаев относятся к СОУЭ-1 и 2. Как понял далеко не везде предусматривается автоматическое управление СОУЭ. 5.Цитата «п.3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.» Конец цитаты. В случае использования светильников со встроенными аккумуляторами, при отключении рабочего освещения от пожара, аккумуляторов должно хватить на время эвакуации. (Электрик проектировщик так и выбирает!) Естественно прокладка кабелей/провода тут не при чем. Питание абсолютно автономное! При использовании отдельной сети для аварийного освещения – придется прокладку выполнять в коробах или каналах из негорючих материалов, только вот у меня большое сомнение в том что термин «короба и каналы» в этом документе трактуется однозначно с терминами ЭЛЕКТРИКОВ. Термин «короба и каналы» - думаю чисто строительный в первую очередь. Эл. короба и кабель-каналы не металлические если проложены открыто по строительным конструкциям ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ материалов, значит можно? А скрытая прокладка кабелей в ПНП трубах (горючих) или пластиковых кабель-каналах в строительных конструкциях или эл. шахтах, каналах, ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ материалов? Считаю должны быть внесены изменения и уточнения в нормативную документацию ЭЛЕКТРИКОВ, если эвакуационное освещение выполняют электрики. Или пусть тогда выполняют пожарники или ЧС-ники по своим нормативным документам так как они их понимают. И в заключение – согласно НПБ104-03 эвакуационная сеть освещения если она проектируется, относится к СОУЭ. Для эвакуационных светильников с встроенными аккумуляторами и подключенными в рабочую или аварийную сеть освещения, п.3.9 НПБ в части прокладки кабелей, не относится. Все критические замечания по этому вопросу прочитаю с вниманием и без обид. До встречи! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вот что имеется в Федеральном законе от 22 июля 2008 №123 -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон вступает в силу по истечении 9 месяцев со дня его официального опубликования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Вот что имеется в Федеральном законе от 22 июля 2008 №123 -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ........... Федеральный закон вступает в силу по истечении 9 месяцев со дня его официального опубликования. Очень интересный документ. Спасибо за информацию. Возьмем на заметку. Есть к Вам Вопросы. 1. Имеете ли Вы возможность выставить для всех полный текст: Цитирую «от 22 июля 2008 №123 -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Конец цитаты. С титульным листом и сопроводительным письмом для заинтересованных министерств и ведомств для внесения ими соответствующих изменений в НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в т.ч. и в ПУЭ. 2. Если нет, то пожалуйста помогите ссылкой на электронный источник информации, так как я не достаточно опытен в «интернете» и помощь не помешает, к тому же проживаю в Казахстане, наши нормативные документы в основном либо аутентичны (одинаковы по тексту, с дополнительным переводом на казахский язык) Российским, либо сразу имеют согласование с Российской федерацией и другими Республиками. Заранее спасибо за любой ответ. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Это пожарный сайт http://www.0-1.ru/ полезен для электриков.В заключение -поинтересовался еще у инспектора пожнадзора, в самом деле линия эвак.освещения относится к СОУЭ, т.е должны быть соблюдены кроме ПУЭ все требования НПБ при проектировании и монтаже. Так что электрикам не приходится замыкаться только в рамках ПУЭ. В принципе проектировщики всяких ЧП,ООО, занимаются и электрикой и низковольткой ,пожарной сигнализацией , еще иногда локальными комп.сетями. Когда все в комплексе делается лучше получается в техническом отношении, за исключениям ЧП,ООО котороые купили лицензии, а специалистов нет у них
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сколько не пытался выяснить у инспекторов пож.надзора каким конкретно способом д.б. выполнена проводка эвак.освещения, после долгих почесываний затылка в ответ получал однозначное - негорючий - значит металл. Все остальное горит. Клади в м/рукав. Хочешь эстетики - пихай его в к/канал. Думаю и через 5 минут хорошего костра при таком исполнении ВВГнг изжарится. Один дяденька топал ногами - почему при скрытой проводке выводы к светильникам не в м/рукаве. Доводы, что пока пламя доберется до кабеля лампы лопнут, светильники (и указатели) сгорят, да и людям в таких условиях уже не до света (тем более указателя) его не убеждали.
Необходимо толковое пособие по этому вопросу, а не головоломки с воспламеняемостью, горючестью и т.п.. Сам спасаюсь установкой АКП и в эвакуационные светильники. Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2008, 23:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Цитата «Это пожарный сайт http://www.0-1.ru/ полезен для электриков…..»
На этом сайте не сумел найти ФЗ №123… Решил попробовать поискать в Яндексе, набрал в окне поиска текст дословно- «22 июля 2008г. №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- появилось много страниц, около 3300 страниц. Просмотрел бегло несколько первых. Делюсь своим впечатлением и выводом от прочитанного. - Закон подписал Медведев, вступает в силу через 9 месяцев. - Среди «пожарников» идет интенсивное обсуждение ФЗ №123… - Создана специальная комиссия которая приняла решение… привожу отрывок: «На очередном заседании комиссии, проходившем 10 октября 2008 г. было принято решение о создании и утверждении составов рабочих групп по разработке нормативных документов в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В частности, созданы рабочие группы в области пожарной безопасности: по рассмотрению проектов нормативных правовых актов, по рассмотрению сводов правил, по рассмотрению национальных стандартов и методик. Научно-исследовательский институт Всероссийского добровольного пожарного общества по обеспечению пожарной безопасности (далее Институт) в лице Заместителя председателя Центрального Совета, Директора Института Белоусова К.Н., Заместителя директора Института по науке Корольченко А.Я. включен в состав всех созданных рабочих групп.» Конец отрывка. Из приведенного отрывка делаю вывод, что будут подготовлены изменения в нормативные документы, в т.ч. и в наши – электриков. Будем ждать. - Все те новые требования, которые предъявляют инспекторы забегая «вперед паровоза» не имеют законодательной силы. Спасибо за внимание. Готовлю свои уши для трепки! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думаю, что все это в одном контексте в видимостью кипучей деятельности власти в РФ.
Опять в попыхах насобирают че попало. А мы со всем этим тыркайся. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
OBON, там в сайте очень много полезных документов, щелкните в раздел-Законы, там и найдете 123 ФЗ. А насчет пож.инспекторов- грамотных, мне кажется, мало их.Мы ,специалисты,тут сколько разбираемся с разыми вопросами и не можем разобраться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
а зачем светильники с надписью выход?
данное решение решается в разделе ПОС -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Точнее укаатели- Выход над дверью, короче куда бежать в случае чего и не промахнуться. Эти вопросы решаются и в электрике( посмотри раздел 6 ПУЭ-аварийное освещение) и в пожарно-охранной сигнализации
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
как правило, если решается и в отм и в другом разделе, то заказчик получает 2 комплекта таких светильников
![]() -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При разработке разделов в одной организации проблем нет. В разных конторах - случаются накладки, если не пообщались. Но лучше перебдеть. Да и заказчик не должен утаивать от второго исполнителя работу первого.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
если вам слаботочник дорог, можете и заморочиться, а я эту вещь на их плечи воодружаю!
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |