ответвления проводов сечение 95 мм2 на 16 мм2 , Сжим У870М (95-150/16-50)(КВТ) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ответвления проводов сечение 95 мм2 на 16 мм2 , Сжим У870М (95-150/16-50)(КВТ) |
11.9.2013, 13:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 35454 |
1. нужно проложить кабель медный 5*95мм2 , 100 метров по стене сварочного помещения открыто ( высота позволяет проложить на 2,5м , другая половина помещения на 1,9м ) от вру до другого распред. щита .
2. от этого кабеля на всем протяжении планируется сделать 10 ответвлений , с помощью ( Сжим У870М (95-150/16-50)(КВТ) ) . 3. дополнение : помещение кирпичное и каркасное железо . вопрос : 1. посоветуйте марку кабеля , 2. можно проложить на желобах , 3. Сжим У870М , 5 штук "точка" в какую рапред. коробку укладывать , |
|
|
wasiliy wan ответвления проводов сечение 95 мм2 на 16 мм2 11.9.2013, 13:07
belok5 лучше ставьте транзитные щитки с хотя бы рубильник... 11.9.2013, 13:14
wasiliy wan щитки с рубильниками будут , 11.9.2013, 13:41
Работник 1. ВВГ, возможно -нгLS
2. Можно. Лучше в электроте... 11.9.2013, 14:46
belok5 я бы предложил ККВВнг-ls для удобства монтажа 11.9.2013, 15:16
Сергей Г 1. проложил бы люминь АПВ в чем то
2. Цитаталучше ... 11.9.2013, 16:46
haramamburu Цитата(Сергей Г @ 11.9.2013, 17:46) ПС а ... 11.9.2013, 22:02
wasiliy wan автоматы будут ,
общая картина ясна , спасибо , по... 11.9.2013, 21:15![]() ![]() ![]() |
|