Не работает АВР генератора GEH200 Olympian |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Не работает АВР генератора GEH200 Olympian |
10.9.2013, 15:34
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вообщем сам щит управления АВР исправен а вот генератор заводится только принудительно если сначало: привести тублер в пложение "работа" (рисунок 1) . Затем накинуть плюс и минус перемычками на провода клапана (рисунок 2). И еще накинуть плюс на контакт тягового реле чтоб запустился стартер (рисунок 3). Я разобрал контактный блок (рисунок 4) и обнаружил что через него не подается плюс на тяговое реле и на клапан. Рядом соединен какой то блок engine interface module (русунок 5 и разобранный 6)я его разобрал прозвонил и визуально осмотрел вроде все нормально с ним, но не уверен. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может подсказать в чем искать причину?
Сообщение отредактировал Nomatter - 10.9.2013, 15:40 |
|
|
|
|
18.2.2014, 11:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38209 |
У вас не работает сам дизель. В режиме "Работа" он запускается сам. В режиме "Авто" от АВР панели. Проверяйте цепи запуска ДГУ. Черная коробочка это блок защиты двигателя, защищает от повышенных оборотов двигателя.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|