Не работает АВР генератора GEH200 Olympian

Nomatter
сообщение 10.9.2013, 15:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Вообщем сам щит управления АВР исправен а вот генератор заводится только принудительно если сначало: привести тублер в пложение "работа" (рисунок 1) . Затем накинуть плюс и минус перемычками на провода клапана (рисунок 2). И еще накинуть плюс на контакт тягового реле чтоб запустился стартер (рисунок 3). Я разобрал контактный блок (рисунок 4) и обнаружил что через него не подается плюс на тяговое реле и на клапан. Рядом соединен какой то блок engine interface module (русунок 5 и разобранный 6)я его разобрал прозвонил и визуально осмотрел вроде все нормально с ним, но не уверен. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может подсказать в чем искать причину?

Сообщение отредактировал Nomatter - 10.9.2013, 15:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey73
сообщение 18.2.2014, 11:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 38209



У вас не работает сам дизель. В режиме "Работа" он запускается сам. В режиме "Авто" от АВР панели. Проверяйте цепи запуска ДГУ. Черная коробочка это блок защиты двигателя, защищает от повышенных оборотов двигателя.