Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение проводов разного диаметра к автомату

Cikaviy
сообщение 25.3.2014, 11:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 28548



Столкнулся с такой проблемой: в силовом щите стоит вводной автомат на 25 ампер, к нему подключаются медным проводом с многопроволочной жилой сечением 4 квадрата потребительские автоматы. Туда же подключается алюминиевым проводом, сечением 6 квадратов щит управления электродвигателем. Как зажать ети два провода в клемме автомата (места на рисунке отмечены кружочками)?
Я думал, может алюминий через клеммную колодку соединить с медью, и уже так вводить в автомат. Или залудить медь, и за счет припоя добиться одинакового диаметра. Посоветуйте, как правильно выйти из этой ситуации
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.3.2014, 11:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Я думал, может алюминий через клеммную колодку соединить с медью, и уже так вводить в автомат

Это было бы нормально. Если есть место в щитке установите три модульные клемы типа таких https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D...mp;ved=0CCsQsAQ
а потом подключайте медью 4 мм.кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.3.2014, 12:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Или применить клемму для модульных автоматов (луженую), куда и воткнуть отходящую алюмишку.
А уже клемму с отходящим медным проводом под клемму автомата.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 25.3.2014, 16:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Можно просто, через стальную шайбу. Главное что бы не было гальванической пары.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.3.2014, 16:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А ещё один трёхполюсный автомат не войдёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 25.3.2014, 16:44
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Автоматы ABB серии S200 имеют два вывода - 1-й для проводов, 2-й для гребенки (шинной разводки). Второй можно также использовать для подключения проводов. ABB разрешает подключать к автоматам алюминиевые провода с использованием смазки.

Возможно, другие производители тоже имеют несколько выводов.

Можно использовать клеммные колодки, как Вы предложили, но там в отличие от автоматов разъемы не подпружинены или плохо подпруджинены.



Сообщение отредактировал SAIGAK - 25.3.2014, 16:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cikaviy
сообщение 25.3.2014, 18:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 28548



К сожалению бокс на 9 автоматов, а задействовано 7 мест.
Автоматы с парой выводов я достать наврят смогу, да и бюджет у меня очень ограничен, а автоматы уже куплены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.3.2014, 21:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Поставить наконечник на медь, по аналогии с постом №3

Только круглый или квадрат, помнится savelij® их как то разыскивал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти2
сообщение 25.3.2014, 22:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



Поменяйте разводку в щитке по автоматам на анологичные провода, чтобы все были одинаковой марки. Всего же 7 модулей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.3.2014, 22:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Я не пойму - а не проще от вводного АВ 25А заменить шестиквадратный алюминий, идущий на щит движка, на четвёрку меди?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
C0BA
сообщение 26.3.2014, 4:02
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 14.9.2013
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514



Цитата(зелёный желторотик @ 26.3.2014, 1:15) *
Я не пойму - а не проще от вводного АВ 25А заменить шестиквадратный алюминий, идущий на щит движка, на четвёрку меди?



Присоединяюсь. Вытащить все алюминиевые провода, и, нарастив их через анигальваническое соединение (клеммник или болтовое) медными проводами (такими же как и те, что подключены, на 4) подключить в автомат. Медь токопроводимее алюминия на 61%, так что сечения хватит с запасом, по отношению к 6 квадратам алюминия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cikaviy
сообщение 26.3.2014, 8:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 28548



Цитата(C0BA @ 26.3.2014, 3:02) *
Присоединяюсь. Вытащить все алюминиевые провода, и, нарастив их через анигальваническое соединение (клеммник или болтовое) медными проводами (такими же как и те, что подключены, на 4) подключить в автомат. Медь токопроводимее алюминия на 61%, так что сечения хватит с запасом, по отношению к 6 квадратам алюминия.

Наростить можно, заменить нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
C0BA
сообщение 26.3.2014, 9:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 14.9.2013
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514



Цитата(Cikaviy @ 26.3.2014, 10:51) *
Наростить можно, заменить нет


Ну да, не до конца выразил мысль. Не нужно менять весь кабель алюминиевый. Только нарастить, медным проводом, рядом с автоматом. Чтобы в атоматный зажим вошло два одинаковых провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2014, 19:02
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Через орехи, или через алюмо-медную гильзу, перейти с люминя на медь, никак???


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 0:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены