Столкнулся с такой проблемой: в силовом щите стоит вводной автомат на 25 ампер, к нему подключаются медным проводом с многопроволочной жилой сечением 4 квадрата потребительские автоматы. Туда же подключается алюминиевым проводом, сечением 6 квадратов щит управления электродвигателем. Как зажать ети два провода в клемме автомата (места на рисунке отмечены кружочками)?
Я думал, может алюминий через клеммную колодку соединить с медью, и уже так вводить в автомат. Или залудить медь, и за счет припоя добиться одинакового диаметра. Посоветуйте, как правильно выйти из этой ситуации |
|
|
||
Cikaviy Подключение проводов разного диаметра к автомату 25.3.2014, 11:51
Shturman1 ЦитатаЯ думал, может алюминий через клеммную колод... 25.3.2014, 11:56
savelij® Или применить клемму для модульных автоматов (луже... 25.3.2014, 12:39
сергей_абрамов Можно просто, через стальную шайбу. Главное что бы... 25.3.2014, 16:24
ЛЕША А ещё один трёхполюсный автомат не войдёт? 25.3.2014, 16:40
SAIGAK Автоматы ABB серии S200 имеют два вывода - 1-й для... 25.3.2014, 16:44
Cikaviy К сожалению бокс на 9 автоматов, а задействовано 7... 25.3.2014, 18:22
с2н5он Поставить наконечник на медь, по аналогии с постом... 25.3.2014, 21:26
Артем Тольятти2 Поменяйте разводку в щитке по автоматам на анологи... 25.3.2014, 22:04
зелёный желторотик Я не пойму - а не проще от вводного АВ 25А заменит... 25.3.2014, 22:15
C0BA Цитата(зелёный желторотик @ 26.3.2014, 1... 26.3.2014, 4:02
Cikaviy Цитата(C0BA @ 26.3.2014, 3:02) Присоединя... 26.3.2014, 8:51
C0BA Цитата(Cikaviy @ 26.3.2014, 10:51) Нарост... 26.3.2014, 9:06
зелёный желторотик Через орехи, или через алюмо-медную гильзу, перейт... 26.3.2014, 19:02![]() ![]() ![]() |
|