Возбуждение генератора ГСФ-100БК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Возбуждение генератора ГСФ-100БК |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
9.9.2013, 21:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли временно заменить украденный блок статического возбуждения синхронного генератора ГСФ-100БК ( 400В, 181А, 100кВт; возб. = 21В, 120А ) дизель-генераторного агрегата ДГМА-100 имеющимся в наличии пуско-зарядным устройством Э312 ( = 12В и = 24В ) без возможности регулирования возбуждения генератора. Дизель-генератор используется как резервный источник питания потребителей общей мощностью 75кВт, включается редко и на время не более 1 суток. Нагрузка на время работы ДЭС остаётся стабильной.
Можно ли для ручного регулирования возбуждения данного генератора при питании от Э312 в цепь = 24В обмотки возбуждения включать баластные сопротивления для сварочных агрегатов? |
|
|
|
|
10.9.2013, 15:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Врят ли что хорошего получиться. Но если забыть про параметры качества электроэнергии и лишь бы генератор что-то выдавал, тогда встает вопрос какой номинальный ток у зарядного устройства? И не отключиться ли оно по защите?
Не смог найти характеристик Э312, но думаю 120А оно не выдаст в течении 24 часов. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|