Линейными работами ни разу не занимался, но вот сейчас получены замечания по линии 0.4 что не заземлены опоры. Как можно присоединить стержень повторного заземления к крюку на котором нулевой АС? То есть предназначена ли какая нибудь арматура для этих целей, типо зажимов, не варить же на крюк прут ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 3.9.2013, 19:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



деревянные опоры не заземляются если только заземляют PEN проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.9.2013, 20:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23183
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Лет 15 назад помнится землили крюки просто приматывая стальной проволокой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.9.2013, 0:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата(Sist @ 4.9.2013, 2:53) *
деревянные опоры не заземляются если только заземляют PEN проводник.

Ага, PEN через каждые 200 метров и обязательно заземление на концевой опоре.
Цитата
То есть предназначена ли какая нибудь арматура для этих целей, типо зажимов,

Ответвительные зажимы для СИП очень хорошо себя зарекомендовали .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 4.9.2013, 14:32
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Как соединить опору крюка с заземляющим устройством? Приварить прут? Нужно ли так делать как я нарисовал на рисунке и в каких случаях? В ПУЭ нашел только что касается ВЛИ 2.4.41
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на
них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем-
лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле-
ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Позвонил знакомому линейщику он сказал они не заземляют крюки деревяных опор не на ВЛ ни на ВЛИ, ни в пролетах свыше 200 метров, ни на опорах перед вводами.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 5.9.2013, 19:56
Сообщение #6





Гости






Цитата(Nomatter @ 4.9.2013, 14:32) *
Как соединить опору крюка с заземляющим устройством? Приварить прут? Нужно ли так делать как я нарисовал на рисунке и в каких случаях? В ПУЭ нашел только что касается ВЛИ 2.4.41
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на
них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем-
лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле-
ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

Позвонил знакомому линейщику он сказал они не заземляют крюки деревяных опор не на ВЛ ни на ВЛИ, ни в пролетах свыше 200 метров, ни на опорах перед вводами.

Заземляются в случае установки эл.оборудования (РЛНД,РВО,реклоузез и т.д).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 7.9.2013, 16:36
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Вместо заземления крюков сейчас ставят ОПН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2013, 18:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23183
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Позвольте полюбопытствовать - заземление и ОПН взаимозаменяемы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 8.9.2013, 17:40
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



заземление и ОПН взаимозаменяемы? нет

ОПНы необходимо заземлять

Сообщение отредактировал Sist - 8.9.2013, 17:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 9.9.2013, 13:16
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 7.9.2013, 18:23) *
Позвольте полюбопытствовать - заземление и ОПН взаимозаменяемы?

Там нет ОПН речь ведь идет не о грозозащите и не о ограниченнии перенапряжения а о повторном заземлении.
Вернуться в начало страницы