Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.10.2008 Пользователь №: 12349 |
Добрый день. Уважаемые подскажите где собака зарыта, пиходят от ПС 110\35\6 кВ 2 фидера 6 кВ, с одной секции шин на наши две разные ТП, третья ТП запитана от этих двух ТП, всал вопрос сфазирования КЛ, для оперативного преключения между фидерами без снятия нагрузки по низкой стороне. Приобрел сей девайс УВНУ - 10 СЗ ИП с ТФ, на выключеном ВН подали напругу сверху один фидер на кабель втрой фидер, по инструкции проверили, вычислили что перекинуть надо, вывели в ремонт, когда перекидывали жилы потекла муфта, отремонтировали ее, прикрутили на шины, давай проверять ошиблись препутали две между собой, отключили прекинули, подаем проверяем все сфазировано для успокоения души второй раз проверяем накрывается УВНУ, вообще не пищит даже на проверку напряжения, разобрали батерейка в норме, кондеры в трубке в норме что то в микрухах ладно, заказал второй, когда второй пришел пошли проверять две фазы проверили на третьей опять УВНУ накрывается..., что за чертовщина, до этого когда определялись как фазировать раз десять УВНУ и ТФ проверяли и все норм как концы перекрутили уже второй вышел из строя, где грабли где копать ума не приложу. спасибо за внимание
|
|
|
Romanov453 Фазировка 2-х фидеров 6кВ 11.9.2013, 9:25
ScorpionXXX ИМХО. Ваше перекидывание фаз никак не могло повлия... 11.9.2013, 10:06
Romanov453 Цитата(ScorpionXXX @ 11.9.2013, 11:06) Ту... 11.9.2013, 12:29
Работник Действительно странно. Условий для выходя из строя... 11.9.2013, 10:22
с2н5он Если взято у одного поставщика через небольшой пер... 11.9.2013, 11:34
KVA Все дело в неиспавности или заводском браке указат... 12.9.2013, 15:05
ЛЕША Мы вот таким уже 1,5 года пользуемся. Очень хорошо... 12.9.2013, 15:28
KVA Цитата(ЛЕША @ 12.9.2013, 15:28) Мы вот та... 13.9.2013, 19:13
ЛЕША Нет, конечно. Как положено-две трубки (щупа), соед... 13.9.2013, 19:18
ProEnergo Выход из строя подобного типа указателей весьма не... 13.9.2013, 19:20
ЛЕША Это не "китайский прибор". Сдуру можно и... 13.9.2013, 19:33
uvk2 Цитатаи электроника не надежна сама по себе.Вот по... 13.9.2013, 20:53![]() ![]() ![]() |
|