транс 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА надо поставить в сеть 10кВ. Как быть?

energo086
сообщение 22.8.2013, 7:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35107



транс 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА надо поставить в сеть 10кВ. Как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.8.2013, 7:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Взять новый транс. Этот можно перевести только на 3 кВ.
Транс 6 кВ D/Y можно перевести на 10кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energo086
сообщение 22.8.2013, 8:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35107



благодарю за плохие новости


только тип тр-ра ТОНЬ-250/10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2013, 9:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так 10 или 6?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 23.8.2013, 17:32
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Может быть он уже был переделан из десятки в шестерку?