Про счетчики по стороне 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Про счетчики по стороне 6 кВ |
21.8.2013, 16:00
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Такой вот вопрос по счетчикам, недавно снимал показания по стороне 6 кВ (после ТТ)а там счетчики новые стоят (с электронным табло) и вроде как сразу показывают в ваттах то есть ничего не нужно умножать на коэффициент трансформации, так вот на обьекте работали несколько выпрямителей сварочных и несколько УШМ да освещение, а счетчик показывал сумму (всех фаз) активной мощности в основном между 60 и 70 Вт - это нормально для такой нагрузки по высокой стороне(6 кВ)? И еще что то понять не могу а если на средней фазе не стоит ТТ как он (счетчик) с нее показания берет? Марку не помню счетчика.
|
|
|
|
|
21.8.2013, 16:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Обычно коэффициенты забиваются в программах, а не в счётчиках, имхо
Про среднюю фазу - считается что токи в фазах равны -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.8.2013, 16:39
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
А что касается самих показаний по ВН не маловато ли 60-70 Вт для строящегоя объекта?
|
|
|
21.8.2013, 16:45
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если без учета Ктр, но нужно смотреть его величину, так можно только гадать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
21.8.2013, 18:29
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Коэф. трансформации тока и напряжения в Меркуриях например зашивается в сам счетчик. И их можно менять применительно к используемым трансформаторам. Какие там коэффициенты установлены у автора- хз. А мощность она что по высокой стороне, что по низкой одинакова (примерно).
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
21.8.2013, 20:59
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Записать можно и другие счётчики, лет 10 назад пробовал на цэ2727, смысл? Поменяете ТТ, нужно снова писать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.8.2013, 5:53
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники.
Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения. При такой мощности похоже что никаких коэффициентов нет, т. к мощность хх трансформатора и то больше будет. В фазу В не ставится ТТ из экономии, т.к. согласно первому закону Киргофа сумма токов в узле рана нолю, т.е ток фазы В=-(А+С), минус для направления, складывать нужно вектора, а не модули. |
|
|
|
|
22.8.2013, 8:05
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Записать можно и другие счётчики, лет 10 назад пробовал на цэ2727, смысл? Поменяете ТТ, нужно снова писать У нас в обленерго запрещено вводить коефициент больше 1 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Вася_*_* |
22.8.2013, 8:32
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Товарищи, возьмите для начала учебник электротехники. Мощность что по стороне 0,4/0,23 кВ что по 6 кВ, что по 500 кВ всегда будет одинакова, будут лишь разные значения силы тока и напряжения. У автора показывает вторичную мощность. Никаких коэффициентов не зашито. Да вообще путаница с этими коэф. бывает, лучше их не ставить. В A1805, например, помимо Ктт и Ктн можно еще запрограммировать коэффициент учета. |
|
|
22.8.2013, 9:33
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
У нас в обленерго запрещено вводить коефициент больше 1 предположу, что это хотелки обленерго -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
22.8.2013, 11:26
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
предположу, что это хотелки обленерго Да именно они, зато нет путаницы. И это правильно. -------------------- |
|
|
22.8.2013, 12:29
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Согласен, говорил тоже об этом
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 4:08 |
|
|
|
|