Монтаж инфракрасных обогревателей

Александр Пермь
сообщение 19.8.2013, 20:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 35058



Всем привет.
У меня такой вопрос. Я занимался монтажем Инфракрасных электрических обогревателей Ballu BIH-2.0 серии BIH. И в связи со сложностью монтажа электропроводки и экономии, я кинул один провод 4х2.5 на 3 обогревателя(2кВ каждый). 3мя жилами я бросил фазы(разные по 1 на каждый обогреватель), а 4й жилой "0" на все три обогревателя шлейфом.
На следующий день я проводил монтаж уже двух таких обогревателей в другом помещении и зацепил их по такой же схеме(использовал 3 жилы из 4х)
Вопрос : правильно ли я сделал монтаж в первом случае и во втором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 19.8.2013, 21:07
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Неправильно ни в первом ни во втором.

Сообщение отредактировал 51083 - 19.8.2013, 21:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2013, 22:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Отдельные самостоятельные устройства, значит - отдельные линии, причём все трёхпроводные, если однофазные.
Трудности монтажа не оправдывают нарушения нормативных требований.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.8.2013, 9:28
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Хм.. но освещение в цеху питается трехфазной групповой линией и свитильники однофазные по фазам раскиданы. Единственное условие, что защитный аппарат должен быть трехполюсный, чтобы при аварии отключались все три фазы. Даже управление освещением(не защита) в такой трехфазной осветительной сети может быть пофазно (отдельные клавишные выключатели на каждой фазе). Я не вижу причин по которым трехфазная групповая линия не может питать однофазные приемники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Пермь
сообщение 12.9.2013, 16:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 35058



Спасибо.
Защита 3х фазная через магнитные пускатели и тепловое реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.9.2013, 9:11
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



автоматы тоже трехполюсные надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения