импортный эпра + наша дназ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
импортный эпра + наша дназ |
10.8.2013, 12:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34877 |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, будет ли нормально работать отечественная ДНа3-250 Эколюм с импортным ЭПРА SOH250? Где-то читал насчет пра о такой ситуации,что там разные вроде бы токи.
http://ecolum.ru/products/hps-r http://www.hepgroup.net/exec/product.php?c...mp;pid=SOH205_D |
|
|
|
|
10.8.2013, 16:20
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Будет.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
10.8.2013, 18:57
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
будет
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.8.2013, 12:05
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34877 |
спасибо за ответы. но узнал что эта лампа рассчитана на 220 вольт , а тот эпра выдает 350. Не сильно ли уменьшит это срок службы лампы?
|
|
|
|
|
17.8.2013, 17:50
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
это ошибочно. лампа не может быть не на 220 не на 350 из за особенностей конструкции
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
17.8.2013, 19:37
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34877 |
понятно. а то что в спецификации эпра этого написано 350В на лампе - это как понимать тогда? у нее же ток 3А рабочий, какие тогда 350 и где?
|
|
|
18.8.2013, 8:57
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
всё правильно, рабочий ток днат-250 3А, при этом напряжение на лампе будет около 100В, что значит 350В пусть объясняют производители данного девайса, могу предположить что это напряжение холостого хода..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|