Подскажите, какими нормативами регламентируется электрическая часть ветеринарных клиник?
В нете нашёл только ссылки на анулированный НТК АПК 1.10.07.002-02.
Да и в нём по электрике никакой конкретики. В основном интересует электроснабжение операционных и процедурных.
Нужна ли там система IT? (В НТК упоминается лишь система уравнивания потенциалов, а про заземление ни слова).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2013, 7:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Специальных НТД не встречал. Но чем отличается одна операционная от другой, с точки зрения электробезопасности? На мой взгляд ни чем. Даже если сделать по TN-S, установить УЗО, как повидут себя чувствительные приборы вет врачей. И не отключиться ли УЗО в самый ответсвенный момент?

ПС Был не давно в вет клинике. Ремонт новый, но трансформатора ни где не видел. Похоже по TN-C-S сделано. Хотя как у нас делают, это не аргумент. Вероятнее всего ни кто при монтаже не задумался как Вы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.7.2013, 8:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Разница есть. В Ветклиниках, если легче усыпить, чем вылечить, обычно животных усыпляют. Там нет реанимации, где животные неделями в коме лежат с кучей вживлённых трубочек и электродов. Т.е. по технологии работы вроде нет моментов, где электропроводящие поверхности оборудования контактируют с внутренностями животного.
Да и ответственность совсем другая. Подохнет собачка- так подохнет. Никто не станет оправдываться, или нести ответственность.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2013, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А для персонала? Кроме этого, операции животным тоже проводят. На то она и операционная.
Конечно разница есть, но иногда она будет размываться. Раньше конечно, животное было легче убить, а сейчас и цены на собачек ох какие есть, и клиенту жалко. А если клиент платит, то будут лечить хоть без надежного.
Это лишь мое мнение, и Вы вправе им принебречь. Из нормативки только 0,2 сек. время отключения помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.7.2013, 10:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Так в проекте на мнение не сошлёшся, мне нормативы нужны.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2013, 11:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Само собой. Это было лишь мое мнение. Думал поддержать Вашу увереность, а оказалось на оборот)
Можно зайти с другого конца, какую ситсему питания требуют приборы и оборудование этой операционной?
Или иначе, рассмотреть только по ПУЭ. И далее если все устроит заказчика, так и оставить. Если ложные срабатывания УЗО не нужны, тогда IT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 4.8.2013, 7:30
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



ГОСТ Р 50571.28-2007 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 710
Медицинские помещения.
"710.1 Область применения
Требования данного стандарта применяются к электроустановкам,
находящимся в медицинских помещениях для обеспечения безопасности
пациентов и медицинского персонала."
"710.3 Определения
710.3.1
медицинское помещение
помещение, предназначенное для целей диагностики, лечения (включая косметические процедуры) и процедур."
"710.3.2
пациент
живое существо (человек или животное), подвергающееся медицинскому или зубоврачебному обследованию или лечению."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.8.2013, 8:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Наташа спасибо, но это не то.
Для ветеринарных клиник нормативы попроще.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 10.8.2013, 2:35
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



вы сильно ошибаетесь. эти требования относятся и к ветклиникам. см.предидущий пост.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2013, 11:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18516
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да, времена меняются, к животным другое отношение.
Две недели назад проектировщик нашего отдела возил на операцию мыша (у него их два). Распахали и аккуратненько заштопали по всей длине, теперь как новенький. Так весь отдел в курсе событий icon_biggrin.gif Мы за IT для животных !

Сообщение отредактировал Олега - 10.8.2013, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 14.8.2013, 7:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Наташа, вы хоть раз видели, как животным операции проводят?
там нет никакого электрооборудования вобще, нет никаких систем искусственной вентиляции лёгких, искуственного кровоснабжения...
У хирурга только отвёртки да пассатижи. Нафига им там все сложности человеческой операционной, только ради того, чтобы оно было?
ПС.
По дискавери показывали, операцию корове на желудке делали в Англии.
Стоит корова, пристёгнутая к забору на ферме. Подходят к ней 2 ветеринара хирурга в резиновых сапогах и сантехнических перчатках.
Обкололи шкуру с 2-х сторон коровы и начали резать. Был момент, когда эти 2 ветеринара поздаровались друг с другом сквозь разрезанную корову.
Раскроили ей желудок, что нужно- отрезали, зашили, замазали зелёнкой.
Вот и вся операция. Корова только стояла, да мух хвостом отгоняла.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 4:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены