Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Штыревые изоляторы в проектах ВЛ 6-10 кВ , О замене фарфоровых штыревых изоляторов на стеклянные на опорах ВЛ 6-1

Сергей 59
сообщение 12.8.2013, 14:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 34907



До сих пор в большинстве проектов ВЛ 6-10 кВ применяют фарфоровые штыревые изоляторы. Кто объяснит, почему?
Ведь по ПУЭ-7 и большинству стандартов и техполитик сетевых компаний не возбраняется стекло, причем оно однозначно требуется - на многоцепных опорах и в сложных условиях.
Какие-то свои соображения по этому поводу изложил, но буду весьма признателен за инфо о Вашем мнении.
Что сделать, чтобы стеклянные штыревые изоляторы применялись шире? icon_lol.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________________.pdf ( 253.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7433
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.8.2013, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У нас не замарачиваются этим. СИП-3 с арматурой для него наше всЁ!
Честное слово, даже не задумывался над тем, какие там фарфоровые а какие стеклянные изоляторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 12.8.2013, 19:30
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Фарфоровые изоляторы прочнее стеклянных. Зато если трещинка стекло сразу разлетается, а фарфор труднее искать. В проектах с СИП-3 применяются штыревые фарфоровые изоляторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 59
сообщение 13.8.2013, 9:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 34907



Цитата(KVA @ 12.8.2013, 19:30) *
Фарфоровые изоляторы прочнее стеклянных. Зато если трещинка стекло сразу разлетается, а фарфор труднее искать. В проектах с СИП-3 применяются штыревые фарфоровые изоляторы.

Прочнее - блеф. По характеристикам стеклянные изоляторы ничуть не менее прочны, чем фарфоровые. Все дело - в правильности монтажа. Поговорка: "Если стеклянный изолятор пережил монтаж, то умрет он только вместе с опорой" - верна на все 100. А дефекты очевидны сразу - это да.
По поводу СИП. Все эти псевдо спецСИПовские заморочки типа втулки на головке изолятора - мало работают: раскатка проводов по ним все равно не идет, крепить провод так и так нужно, с защитой от грозы и КЗ - то же, что и с обычными изоляторами, вот и не ясно, а почему собственно фарфор. Разве что лобби ENSTO и ЮИКа.
Да еще, наверное, то, что раньше не было стеклянных штыревых изоляторов на больше чем 10 кВ. Но сейчас-то есть - на 20!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 13.8.2013, 11:39
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Сергей 59 @ 13.8.2013, 9:16) *
Прочнее - блеф. По характеристикам стеклянные изоляторы ничуть не менее прочны, чем фарфоровые. Все дело - в правильности монтажа. Поговорка: "Если стеклянный изолятор пережил монтаж, то умрет он только вместе с опорой" - верна на все 100.

Недавно при грозе у нас разлетелись стеклянные изоляторы на 12 опорах подряд одновременно. Прослужили они всего 2 года. А вот соседний участок с фарфоровыми изоляторами выдержал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 59
сообщение 13.8.2013, 13:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 34907



Цитата(KVA @ 13.8.2013, 11:39) *
Недавно при грозе у нас разлетелись стеклянные изоляторы на 12 опорах подряд одновременно. Прослужили они всего 2 года. А вот соседний участок с фарфоровыми изоляторами выдержал.

А выдержал ли? Микротрещины в стекле приводят к разрушению изолятора, в фарфоре - не видны, но утечки!!! Отсюда и такие потери в распредсетях...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 13.8.2013, 20:21
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Сергей 59 @ 13.8.2013, 13:30) *
А выдержал ли? Микротрещины в стекле приводят к разрушению изолятора, в фарфоре - не видны, но утечки!!! Отсюда и такие потери в распредсетях...

А что, эти потери как то смогли учесть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 59
сообщение 19.8.2013, 10:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 34907



Цитата(KVA @ 13.8.2013, 20:21) *
А что, эти потери как то смогли учесть?

Да и не только в потерях дело. Сколько почерневших опор из-за скрытого КЗ на землю. Их ведь тоже по-хорошему менять надо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2024, 5:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены