Добрый день! Первый раз столкнулся с проектировние заземления. Мы поставляем оборудование в контейнере (Насосы, задвижки, металлические трубы и др.) Будет подключатья от ВРУ заказчика в Основном здании. Наше все оборудование помещается в контейнер и не связано с оборудованием в основном здании. Пока не извесно растояние от ВРУ заказчика до нашего контейнера. Контейнер металлический и ставим мы его на постоянное пользование т.е. он двигатся не будет. В ВРУ заказчика уже есть разделение PE и N. т.е мы будем тянуть к себе пятижильный кабель.
Нужно ли делать заземление на вводе в наш контейнер если от ВРУ заказчика до нашего ВРУ в контейнере менеее 200 метров? Еслди надо то какое сопротивление должно быть заземляющего устройства 30 ом или 4 ом? Питание нашего оборудование 380В АС. Во вложении схема, как я планирую делать.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 12.8.2013, 19:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Не более 4 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 12.8.2013, 20:34
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Почему не более 4Ом?
Это суммарное сопротивление, на ТП и на других повторных заземлениях по линии.
И у вас в контейнере хватит заземления повторного, 30Ом.
И зачем полоса, если контейнер металлический?
И на вводе УЗО надо будет вам, на 30мА или меньше)

Сообщение отредактировал Looking - 12.8.2013, 20:36


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 13.8.2013, 10:24
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Предлогаете заземлять к корпусу контейнера?
А какой ток кз он выдержит? и до какой температуры может нагреться? Таких данных у меня нет.
Да и как определить сечение корпуса контейнера?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 16:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...