Здравствуйте!
Есть трансформатор ТМ 160 10/0.4 У/У-0 его нужно временно включить на напряжение 6кВ, начитавшись разного, я пришел к пониманию что для этого нужно соединить верхнюю сторону трансформатора в треугольник, а нижнюю оставить звездой (с уменьшением мощности тр-ра в 1.73 раза). При этом указывают что регулировка будет не соответствовать указаным значениям и движок ее нужно застопорить. В каком положении для меня непонятно, но высказывались два мнения: либо в нулевом, либо в крайнем (оно будет ближе всего к необходимому и его надо найти). При этом в нескольких случаях предупреждали что выводы ПБВ тогда будут под более высоким напряжением относительно земли и надо быть аккуратным. Полностью непонятно для меня пока одно - что конкретно мне нужно из инструментов чтобы соединить обмотки треугольником? Трансформатор сейчас стоит сухой, с хранения. Были мнения от аргонной сварки до болтовых соединений. Это трансформатор минского завода козлова, 86-го года выпуска по ГОСТу 12022-76 с маркировкой ТМ 160 10/0.4-66 у1 У/Ун-0 Прошу ткнуть в хорошую книжку или рассказать из своего опыта каким же образом на практике это делается. Я понимаю что нужно найти концы каждой обмотки приходящие на нейтральный вывод и отсоединить от него. Но чем это обычно делают (отсоединяют/присоединяют) я не представляю. Выглядит все примерно так: Буду рад любой дополнительной информации и советам. Спасибо. Сообщение отредактировал Brand - 15.8.2013, 19:39 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
ВВ обмотку необходимо соединить тругольником, т.е. концы обмоток, подходящие к шпилькам - это концы обмоток,
концы, приходящие на анцапфу (ПБВ) - начала обмоток. Начало первой обмотки необходимо соединить с концом следующей и так далее. Про выбор отводов ПБВ необходимо позаботиться заранее, лучше всего низком напряжении померять коэффициент трансформации, при этом можно временно скрутить концы ВВ обмоток. Вообще положение ПБВ (выбор ответвления) зависит от того, где вы хотите использовать тр-тор. Если в качестве ТСН - 1 положение, если с длинной линией -5 (макс. напряжение, мин. число витков). Отводы, которые останутся на анцапфе, действительно окажутся под полным линейным напряжением (сейчас они имеют потенциал, близкий к нейтрали), поэтому их необходимо тщательно изолировать. Про сварку аргоном, у нас алюминий сваривают обычной сваркой. но используют специальный электрод. P.S. Литература: http://yadi.sk/d/SQLtNn0r7yGxA http://yadi.sk/d/27DFDFD57yGxk http://yadi.sk/d/w6bhlzDg7yGxy Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 16.8.2013, 4:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2013 Пользователь №: 34982 ![]() |
Спасибо большое, все стало намного понятнее. Отдельное спасибо за книжки, а то гуглилось все что угодно кроме нужного.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |