При установке сети воткнули Тп далеко от центра нагрузок. При составлении проекта в проектной организации выяснилось,что будут большие потери и автоматы по быстродействии не пройдут.Договор подписан. Что можно делать в этом случае?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на основании чего ТП была воткнута далеко? кто распорядился?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Чисто по нашему - сначала смонтировали, потом взялись проект делать...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37964 ![]() |
Поставили так как было удобно сетям в метрах в 7-8 от линии передач.В техусловиях указали,что запитка будет от опоры №16,но где эта опора не указали. Если их заставить переустановить ТП ближе к центру нагрузок (если такое вообще возможно), то надо ставить дополнительное промежуточное ТП.
P.S При установке не пригласили представителя заказчика и тянули с установкой сделав её под конец года. Автоматы на ТП можно заменить на более быстродействующие силами сетей? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Давайте сначала:
1. С какой радости сетевая вообще поставила ТП? 2. ВЛ-0,4 КВ они не ставили? Кто будет ставить? 3. Для чего поставлена ТП? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37964 ![]() |
Давайте сначала: 1. С какой радости сетевая вообще поставила ТП? 2. ВЛ-0,4 КВ они не ставили? Кто будет ставить? 3. Для чего поставлена ТП? ТП была поставлена с целью организации электроснабжения участка(комплекс построек). Организация ВЛ 0,4 кв от ТП - дела заказчика технологического присоединения.Существуют старые опоры от существовавшей несколько десятков лет назад старой линии,которую предполагается восстановить. Проект размещения ТП сетевой компанией не был предоставлен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мощность какая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37964 ![]() |
Мощность какая? "КТП-СЭЩ странсформатором ТМГ-40/10/0б4кв,Y/Y-0, с автоматическими выключателями TD100N(63A-1шт;40A-2шт.) Расстояние от КТП до цетра нагрузок составляет около 200м. При данной удалённости КТП нормируемое сечение воздушной линии СИП для расчётной нагрузки 30квт составит 70-95мм2. Расчётный ток олнофазного короткого замыкания при данной удалённости КТП составит около 280А. По данным завода-изготовителя КТП ЗАО "ГК Электрощит"- ТМ Самара" г. Самара автоматический выключатель TD100N с током расцепителя на 63 А имеет фиксированную 10 кратную уставку по току срабатывания при кз. Для срабатывания защитного отключения выключателя ток кз должен быть не менее 630 А, что при данной удалённости КТП не выполнимо. Кроме этого время срабатывания защиты не должно, согласно требований ПУЭ, превышать 5 сек, что соответственно тоже не выполняется. Для обеспечения требуемой, согласно нормам, защиты питающей линии, оборудования и потребителей необходимо: - приблизить КТП к центру нагрузок, или - разделить нагрузки и запитать их несколькими линиями от КТП, снизив соответсвенно сечение(сопротивление)питающих линий и уставки выключателей КТП". Из письма проектной организации. Звонил сейчас в сети-мягко послали подальше сказав, что они ничего не будут переделывать. Их работа верная и проектная организация им не указ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
установить, например, в середине линии доп. автомат
чегой то меня смущают расчеты по току КЗ у вас новое тех.присоединение? тогда и 0,4 кВ. должны строить и строить по проекту или у Вас другая ситуация? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37964 ![]() |
установить, например, в середине линии доп. автомат чегой то меня смущают расчеты по току КЗ у вас новое тех.присоединение? тогда и 0,4 кВ. должны строить и строить по проекту или у Вас другая ситуация? Всё упёрлось в проектную организацию. Проект на 0,4 кв(РУ и линия) не берутся делать из-за опасности не срабатывания защиты при КЗ(быстродействия). установить, например, в середине линии доп. автомат А это мысль! Почему только проектная организация до этого не дошла? Звонил проектировщикам. В разговоре пришли к мнению, что воздушной линии может и не быть раз СИП ставит "палки" по сечению, а лучше делать раскопки и тянуть кабель. Об дополнительном автомате в принципе согласны. Отложили продолжение разговора на завтра. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |