Технологическое присоединение_большие потери ТП

Savvinvlad
сообщение 18.3.2014, 15:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



При установке сети воткнули Тп далеко от центра нагрузок. При составлении проекта в проектной организации выяснилось,что будут большие потери и автоматы по быстродействии не пройдут.Договор подписан. Что можно делать в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2014, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на основании чего ТП была воткнута далеко? кто распорядился?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.3.2014, 16:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Чисто по нашему - сначала смонтировали, потом взялись проект делать...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Savvinvlad
сообщение 18.3.2014, 18:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Поставили так как было удобно сетям в метрах в 7-8 от линии передач.В техусловиях указали,что запитка будет от опоры №16,но где эта опора не указали. Если их заставить переустановить ТП ближе к центру нагрузок (если такое вообще возможно), то надо ставить дополнительное промежуточное ТП.
P.S При установке не пригласили представителя заказчика и тянули с установкой сделав её под конец года. Автоматы на ТП можно заменить на более быстродействующие силами сетей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2014, 20:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Давайте сначала:
1. С какой радости сетевая вообще поставила ТП?
2. ВЛ-0,4 КВ они не ставили? Кто будет ставить?
3. Для чего поставлена ТП?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Savvinvlad
сообщение 18.3.2014, 20:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Цитата(с2н5он @ 18.3.2014, 21:01) *
Давайте сначала:
1. С какой радости сетевая вообще поставила ТП?
2. ВЛ-0,4 КВ они не ставили? Кто будет ставить?
3. Для чего поставлена ТП?


ТП была поставлена с целью организации электроснабжения участка(комплекс построек). Организация ВЛ 0,4 кв от ТП - дела заказчика технологического присоединения.Существуют старые опоры от существовавшей несколько десятков лет назад старой линии,которую предполагается восстановить. Проект размещения ТП сетевой компанией не был предоставлен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2014, 22:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Мощность какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Savvinvlad
сообщение 19.3.2014, 7:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Цитата(с2н5он @ 18.3.2014, 23:00) *
Мощность какая?

"КТП-СЭЩ странсформатором ТМГ-40/10/0б4кв,Y/Y-0, с автоматическими выключателями TD100N(63A-1шт;40A-2шт.)
Расстояние от КТП до цетра нагрузок составляет около 200м. При данной удалённости КТП нормируемое сечение воздушной линии СИП для расчётной нагрузки 30квт составит 70-95мм2.
Расчётный ток олнофазного короткого замыкания при данной удалённости КТП составит около 280А. По данным завода-изготовителя КТП ЗАО "ГК Электрощит"- ТМ Самара" г. Самара автоматический выключатель TD100N с током расцепителя на 63 А имеет фиксированную 10 кратную уставку по току срабатывания при кз. Для срабатывания защитного отключения выключателя ток кз должен быть не менее 630 А, что при данной удалённости КТП не выполнимо. Кроме этого время срабатывания защиты не должно, согласно требований ПУЭ, превышать 5 сек, что соответственно тоже не выполняется.
Для обеспечения требуемой, согласно нормам, защиты питающей линии, оборудования и потребителей необходимо:
- приблизить КТП к центру нагрузок, или
- разделить нагрузки и запитать их несколькими линиями от КТП, снизив соответсвенно сечение(сопротивление)питающих линий и уставки выключателей КТП".
Из письма проектной организации.

Звонил сейчас в сети-мягко послали подальше сказав, что они ничего не будут переделывать. Их работа верная и проектная организация им не указ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2014, 7:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



установить, например, в середине линии доп. автомат
чегой то меня смущают расчеты по току КЗ
у вас новое тех.присоединение? тогда и 0,4 кВ. должны строить и строить по проекту или у Вас другая ситуация?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Savvinvlad
сообщение 19.3.2014, 8:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Цитата(с2н5он @ 19.3.2014, 8:55) *
установить, например, в середине линии доп. автомат
чегой то меня смущают расчеты по току КЗ
у вас новое тех.присоединение? тогда и 0,4 кВ. должны строить и строить по проекту или у Вас другая ситуация?

Всё упёрлось в проектную организацию. Проект на 0,4 кв(РУ и линия) не берутся делать из-за опасности не срабатывания защиты при КЗ(быстродействия).

Цитата(с2н5он @ 19.3.2014, 8:55) *
установить, например, в середине линии доп. автомат

А это мысль! Почему только проектная организация до этого не дошла?

Звонил проектировщикам. В разговоре пришли к мнению, что воздушной линии может и не быть раз СИП ставит "палки" по сечению, а лучше делать раскопки и тянуть кабель. Об дополнительном автомате в принципе согласны. Отложили продолжение разговора на завтра.