Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

На N-шине фаза?

051083
сообщение 3.8.2013, 12:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).
Оговорюсь, объект еще не сдан.
Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет. Сначала мы подумали что перепутаны провода при подключении на опоре! Проверили на опоре - подключено верно!
Монтажные работы на втором этаже, столовой и котельной уже были закончены. Начали выключать поочередно в ВРУ отходящие автоматы, и выяснилось ..... при подключении светильника на втором этаже был пробит саморезом провод.
Отсюда вопросы:
1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы???
2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет?
3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Если саморез пробил фазу и землю, а повторного заземления у нас нет, то на РЕ-шине ЩО второго этажа и следовательно на PEN-шине ВРУ индикаторная отвертка загорелась бы, так ? Но она не загорелась!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.8.2013, 20:38
Сообщение #2





Гости






Цитата
1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы???


КО говорит что не исправен вводной автомат. Хотя правила техники безопасности говорят что не допускается работа однополюсным индикатором, только двухполюсные.

Цитата
2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет?


А что такое повторное заземление? А в остальном очевидно что на PE и N присутствует потенциал относительно того что вас окружает(если под словом "контролька" подразумевается индикаторная отвертка). Что подразумевает зависание этих проводников "в воздухе"(отгорели где то, или плохой контакт).

Цитата
3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так?


Только если фаза и ноль подключены к исправной сети, и отходящие кабеля соответствуют номиналу автомата и не имеют обрывов.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 4.8.2013, 10:06
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Отвертка не загорелась на вводе автомата с линии или на выходе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.8.2013, 17:42
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



блин, хоть от руки рисоните, ничего не понял, схему дайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены