Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Группы соединения обмоток тр-ра 11 и 12

Владимир24
сообщение 31.7.2013, 21:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2013
Пользователь №: 34697



Не кто не вкурсе, что будет если включить в паралельную работу (по низкой стороне) трансформаторы 6кВ/0.4кВ с группами соединения обмоток у одного (№11) у другого (№12) ? И какое будет напряжение между одноименными фазами разных тр-в?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 1.8.2013, 0:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Между одноименными фазами будет напряжение 220 В.
Между разноименными фазами разных источников (трансформаторов) будут равны 770 В и 550 В.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.8.2013, 9:01
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Странно, у меня получилось одноименные 114, разноименные 311 и 425. И кстати как там может быть 770 и 550. Даже если выводы в притивофазе, то максимум 440.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 1.8.2013, 9:31
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Разница между каждой группой составляет 30 градусов. Для того чтобы узнать ответ вам надо начертить векторную диаграмму с углами сдвига 120 градусов, от нуля отвести еще одну линию с разницой в 30градусов и замерить расстояние. Потом Фазное расстояние разделит на полученное и получите примерно (я на бумаге делал) что напряжение будет равно 0.5 от фазного (это примерно) между одноименными фазами, т.е. вы правильно замерили.
Цитата
И кстати как там может быть 770 и 550. Даже если выводы в притивофазе, то максимум 440.

Никак. При максимально угле сдвига между фазами в 180 градусов у вас получается 440, то о чем вы и говорили

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 1.8.2013, 9:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 7:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены