Группы соединения обмоток тр-ра 11 и 12 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Группы соединения обмоток тр-ра 11 и 12 |
31.7.2013, 21:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 34697 |
Не кто не вкурсе, что будет если включить в паралельную работу (по низкой стороне) трансформаторы 6кВ/0.4кВ с группами соединения обмоток у одного (№11) у другого (№12) ? И какое будет напряжение между одноименными фазами разных тр-в?
|
|
|
|
|
1.8.2013, 0:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Между одноименными фазами будет напряжение 220 В.
Между разноименными фазами разных источников (трансформаторов) будут равны 770 В и 550 В. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
1.8.2013, 9:01
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Странно, у меня получилось одноименные 114, разноименные 311 и 425. И кстати как там может быть 770 и 550. Даже если выводы в притивофазе, то максимум 440.
|
|
|
1.8.2013, 9:31
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Разница между каждой группой составляет 30 градусов. Для того чтобы узнать ответ вам надо начертить векторную диаграмму с углами сдвига 120 градусов, от нуля отвести еще одну линию с разницой в 30градусов и замерить расстояние. Потом Фазное расстояние разделит на полученное и получите примерно (я на бумаге делал) что напряжение будет равно 0.5 от фазного (это примерно) между одноименными фазами, т.е. вы правильно замерили.
Цитата И кстати как там может быть 770 и 550. Даже если выводы в притивофазе, то максимум 440. Никак. При максимально угле сдвига между фазами в 180 градусов у вас получается 440, то о чем вы и говорили Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 1.8.2013, 9:36 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 7:24 |
|
|
|
|