![]() ток кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ток кабеля |
Гость_Гость_service_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
подскажитете!
общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120? |
![]() |
|
|
Гость_Нуб_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
подскажитете! общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120? При таком токе, лучше использовать один цельный промасленный кабель в броне.. А так при нагрузке будет грется жилы ИМХО уже проходил такое на практике.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
а какой тип ввода, воздух/земля, эстакада/короб/лоток
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
ввод в лотке по воздуху
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата ввод в лотке по воздуху тогда может есть смысл рассмотреть АПВ-185/ 436А ?? Сообщение отредактировал Сергей Г - 29.7.2013, 17:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:56 |
|
![]() |