Технологические карты , В каких случаях нужны тех.карты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Технологические карты , В каких случаях нужны тех.карты |
28.7.2013, 10:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Здравствуйте.
На основании каких правил можно однозначно определить необходима ли разработка технологической карты на тот или иной производственный процесс (обслуживание, ремонт и т.п.)? Мои поиски результатов не дали. Спасибо. Сообщение отредактировал nenni - 28.7.2013, 16:18 |
|
|
|
|
28.7.2013, 14:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На основании Правил
Конкретнее спрашивайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.7.2013, 7:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
ПОТ РМ-016-2001 п.1.4.4. "Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР, утвержденным техническим руководителем организации."
п.4.15.1. "Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР." -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|