ПОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ. , Не имея спец. приборов как определить пройдет ли поверку

dpm
сообщение 26.7.2013, 22:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте. У меня вот какая ситуация.К нам в электроснабжаюшую организацию приезжает поверитель для поверки трансформаторов напряжения от которых подключены приборы учёта.(трансформаторы напряжения НАМИТ 10-2 классы точности 0,5/1/3 и НТМИ-10 0,5/1) Наше руководство,чтобы перестраховаться захотело хотя бы приблизительно определить какие ТН пройдут поверку ,а какие нет. И вот мой вопрос можно ли по результатам замеров коэффициента трансформации определить пройдут ли ТН поверку или нет?
Хотелось бы побыстрее получить ответ спецов icon_smile.gif
циге-циге ай люлю pain23.gif

Сообщение отредактировал dpm - 26.7.2013, 22:10


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.7.2013, 6:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Кустарными методами можно определить по типу исправный/сгоревший, больше ничего.

Посмотрите также ГОСТ 8.216-88


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 27.7.2013, 18:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Т.е. коэффициент трансформации не даст информации относительно того выдерживается ли класс точности или нет?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.7.2013, 9:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Для измерения Ктр нужно использовать приборы классом выше чем класс точности трансформатора. Если у вас такие имеются то пожалуйста.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 28.7.2013, 9:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Предположим у нас есть такой прибор.Тогда подскажите вот мы замерили коэффициент трансформации НАМИТа (на вторич.обмотке класса точности 0,5) и получилась разница между коэффициентами междуфазных напряжений 0,34%. Это значит что класс точности выдерживается? Вы мне пожалуйста только про это обьясните.


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.7.2013, 10:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Как вы получили то эту величину? Оно должно измеряться при определенных значениях входного напряжения (5 точек) и определенной (тоже разной) нагрузке вторичных цепей и при питании от трехфазного регулируеиого источника первичного напряжения. Если это не соблюдается, то у вас получится просто проверка на работоспособность.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.7.2013, 16:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(dpm @ 28.7.2013, 8:42) *
... и получилась разница между коэффициентами междуфазных напряжений 0,34%. Это значит что класс точности выдерживается? Вы мне пожалуйста только про это обьясните.

Это - ничего не значит icon_sad.gif (не говоря уже о том, что в объем поверки ТН входят измерения и угловых погрешностей.)
Посмотрите вот здесь http://gostexpert.ru/gost/gost-8.216-88 как поверяют ТН.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 31.7.2013, 19:47
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Всем спасибо за участие и консультацию icon_biggrin.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 9:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены