Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

помогите с подключением щита

timaur2013
сообщение 24.7.2013, 15:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 34515



Возникла такая ситуация:
У меня частный дом. Подключение происходит по следующей схеме: в гараж заведено 3 фазы (скажем ВРУ счетчик там же), далее автомат на 40А от него отходит кабель ВВГ 3х6 в земле (в трубе) заходит в дом в щиток (1ф + N + резервная жила, PE выполнено отдельно). Раньше суммарная нагрузка составляла около 6 кВт. После покупки Духового шкафа 3,5 кВт возник вопрос выдержит ли жила в 6мм2. Если рассчитать то получится I=6+3,5/0,22=43,2А. Длительный допустимый ток для ВВГ 3х6 примерно 56А.
Подскажите пож-та как быть? и можно ли использовать резервную жилу, т.е. подключить 2ф + N и посадить духовой шкаф на отдельную фазу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.7.2013, 15:23
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Да, вы можете запитать дом подав 2 разные фазы и ноль, и посадить плиту на эту другую фазу.

56 А это для прокладки в земле непосредственно. Если он в землю закопан в трубе, то надо считать как для воздуха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 24.7.2013, 18:52
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Можно и так как Вы предлагаете, а можно и так как было оставить кабель выдержит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.7.2013, 20:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я бы задействовал третью жилу и запитал ее от другой фазы


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.7.2013, 22:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я бы не заморачивался. вероятность одновременного включения всей нагрузки отсутствует, а даже если и так, то токи указаны для продолжительного времени нагрузки, равным рабочей смене, т.е. не менее 8 часов
у нас по всей стране нормами минимальное допустимое сечение в квартиры - 1.5 мм2, и ничего, бойлеры/чайники/пылесосы нормально работают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.7.2013, 4:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
бойлеры/чайники/пылесосы нормально работают
Не везде и не всегда. И если есть возможность, почему бы не использовать другую фазу? Уменьшится вероятность перекоса напряжений из-за большой однофазной нагрузки. (А вдруг и у соседей всё сидит тоже на этой фазе)?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timaur2013
сообщение 25.7.2013, 8:08
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 34515



Спасибо за ваше мнение по поводу подключения.
Я начертил схему распределительной сети своего дома, хотел чтоб кто нибудь посмотрел и дал свои рекомендации (замечания) по ней.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 25.7.2013, 9:25
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. Да вроде нормально, Щит 1 линии 1 и 2 можно и 3х2,5
2. Вопрос только с землей, поподробней об ней пжлст.
3. Длина линии гараж - дом.
4. 40 А в доме или гараже, схема поста № 7 не стыкуеться с № 1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.7.2013, 11:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не, 3*2,5 не стоит - всегда может добавиться нагрузка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timaur2013
сообщение 25.7.2013, 11:54
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 34515



Схему с заземлением прилагаю.
Длинна линии гараж- дом - 30м
автомат 40А находится в ЩР1 и является вводным для ЩР1

Еще такой вопрос:
Слышал что для деревянных домов желательно чтоб на вводе стоял 2-х (4-х) полюсный автомат?
Или без разницы???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 25.7.2013, 12:01
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. Есть ли автомат на линию гараж-ШР1 в самом гараже
2. Есть ли перемычка между шинами "Н" и "РЕ" в щите ЩР1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timaur2013
сообщение 25.7.2013, 12:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 34515



1. Да есть в ВРУ гаража автомат номиналом выше чем в ЩР1
2. Нет. А надо??? Для чего???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 21:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены