потребление электроэнергии двигателем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
потребление электроэнергии двигателем |
| Гость_Гость_Ольга_*_* |
3.12.2017, 17:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия?
|
|
|
|
|
3.12.2017, 19:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
3.12.2017, 19:59
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2362 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия? Да, можно. Будет. Проверьте по условиям пуска. Посмотрите вариант замены эл.дв., на меньшее число оборотов соответственно меньшей мощности, будет гораздо лучше. Замерьте ток потребляемый в настоящий момент - это будет для вас ориентиром. |
|
|
4.12.2017, 11:07
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Потребляемя мощность электродвигателя зависит от нагрузки, а не от того по какой схеме он подключен.
Экономии не будет, а сгореть может. |
|
|
|
|
4.12.2017, 11:17
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия? Дело в том, что потребляемая мощность в основном определяется нагрузкой двигателя - насосом. Нагрузка останется та же, значит и потребляемая мощность тоже. Может заметно уменьшиться реактивная и с ней полная мощность. если вам это важно, тогда имеет смысл. Ну и собсно просто попробовать и померить могло бы быть проще и быстрее всей это переписьки. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|