Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

потребление электроэнергии двигателем

Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 3.12.2017, 17:06
Сообщение #1





Гости






Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.12.2017, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Ольга_* @ 3.12.2017, 17:06) *
И реально ли будет экономия?

Если и будет то маленькая, а вот риск спалить мотор большой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.12.2017, 19:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2362
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Ольга_* @ 3.12.2017, 17:06) *
Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия?

Да, можно.
Будет.
Проверьте по условиям пуска.
Посмотрите вариант замены эл.дв., на меньшее число оборотов соответственно меньшей мощности, будет гораздо лучше.
Замерьте ток потребляемый в настоящий момент - это будет для вас ориентиром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 4.12.2017, 11:07
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Потребляемя мощность электродвигателя зависит от нагрузки, а не от того по какой схеме он подключен.
Экономии не будет, а сгореть может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 4.12.2017, 11:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1387
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Гость_Ольга_* @ 3.12.2017, 17:06) *
Есть насос с двигателем 132 кВт соединенный в треугольник работает от сети 0,4 кВ. Насос работает на задвижку закрытую на 80%, Работники хотят уменьшить потребляемую насосом мощность, для этого предложили переключить его по схеме звезда. На двигателе маркировка 380/660 кВ, можно ли переключить его в данной сети на звезду? И реально ли будет экономия?

Дело в том, что потребляемая мощность в основном определяется нагрузкой двигателя - насосом. Нагрузка останется та же, значит и потребляемая мощность тоже. Может заметно уменьшиться реактивная и с ней полная мощность. если вам это важно, тогда имеет смысл. Ну и собсно просто попробовать и померить могло бы быть проще и быстрее всей это переписьки.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 6:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены