Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Компьютерный класс. Требования.

051083
сообщение 18.7.2013, 13:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Помогите пжл в вопросах:
По коридору...
1) Коридор техникума размерами 40м*2м. Как установить светильники на потолке: поперек или вдоль стен?
По компьютерному классу.... (ПК - 6шт)
2) Правда ли что на одну розеточную линию можно вкл. не более 3-х ПК?
3) Где установить ЩРН (УЗО и АВ для ПК и проектора): на стене за преподавателем или у входа в класс?
4) Куда установить розетки для ПК: за монитором (удобно и не видно) или на определенной высоте для безопасности?
5) Какое сечение выбрать от ЩС (коридор) до ЩРН (компьютерный кл.) и какой автомат: 1Р или 2P? Расстояние 25м.

Ответы которые начинаются со слов: "- Я бы так сделал...." и т.д. не нужны. Проверять будут жестко по всем нормативам!

Спасибо за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2013, 14:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. насколько помнится параллельно окнам ( в СанПиНе вроде такое)
2. не слыхал
3. где чаще находится препоадаватель
4. где удобно, ибо д.б. защитные шторки (7.1.49 ПУЭ)
5. в первую очередь зависит от мощности подключаемого оборудования


Цитата(51083 @ 18.7.2013, 14:58) *
Ответы которые начинаются со слов: "- Я бы так сделал...." и т.д. не нужны. Проверять будут жестко по всем нормативам!

на проект значит денег нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.7.2013, 14:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
1) Коридор техникума размерами 40м*2м. Как установить светильники на потолке: поперек или вдоль стен?

вдоль
Цитата
2) Правда ли что на одну розеточную линию можно вкл. не более 3-х ПК?

Если будете ставить УЗО на 30 мА, то правда. Я, например, на такие линии ставлю УЗО на 100 мА (не больше 10 компов) но в проекте пишу примечание почему я поставил УЗО с завышеным током утечки. Украинские нормы позволяют это делать в обоснованых случаях.
Цитата
3) Где установить ЩРН (УЗО и АВ для ПК и проектора): на стене за преподавателем или у входа в класс?

на стене за преподавателем.
Цитата
5) Какое сечение выбрать от ЩС (коридор) до ЩРН (компьютерный кл.) и какой автомат: 1Р или 2P? Расстояние 25м.

А какая мощность будет приборов в комп. класе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.7.2013, 14:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Кроме этого, должна быть предусмотрена возможность коммутировать всю электросеть класса, не залезая в щит. Как правило выполняется это, установкой вводного автомата в боксе на внешней стороне стенки электрощита класса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 18.7.2013, 14:38
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



По поводу проекта...
Мы монтажная организация. Заставляет администрация города, за наш счет. Иначе нас закроют. ((( Проекта нет. Обои уже поклеены. Сверлим и собираем тут же пылесосом, чтобы обои не запачкать. Через месяц приезжает президент для открытия учебного центра. Начали монтаж сегодня. Оборудование в столовой, для лабораторий, школьные доски и прочее оборудование еще не закуплено!(( Характеристик не знаю. Остается с запасом делать.
Короче, мне не до смеха!
По поводу сечения питающего кабеля для щитка в компьютерном классе...
Видел в каком то документе (времени уже не остается искать) что минимальное сечение 6мм2.

Кто то сказал вдоль, кто то параллельно окнам. Коридор получается между помещениями. С одной стороны дверь входная, с другой одно окно. Если параллельно окну (санпин).... то получается поперек стенам. Так?

Сообщение отредактировал 51083 - 18.7.2013, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.7.2013, 14:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Если параллельно окну (санпин).... то получается поперек стенам. Так?

Вдоль стен это то же самое, что и паралельно окнам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 18.7.2013, 15:21
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Цитата(Shturman1 @ 18.7.2013, 15:52) *
Вдоль стен это то же самое, что и паралельно окнам

....но ведь не в моем случае! у меня поперек (перпендикулярно) стен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.7.2013, 15:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Одно окно тут роли не сыграет. Вдоль коридора ставте. Класс большой? Скорее всего 6 кв.мм. хватит. Грубо говоря по 0,5 кВт на комп.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.7.2013, 16:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
установкой вводного автомата в боксе на внешней стороне стенки электрощита класса.
Будет очень неэстетично - на одном ящике прилеплен другой.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2013, 16:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(с2н5он @ 18.7.2013, 15:11) *
1. насколько помнится параллельно окнам ( в СанПиНе вроде такое)

Вроде это, но не уверен - 6.9. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений (техникумов) следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам. СП 52.13330.2011

Цитата(Shturman1 @ 18.7.2013, 15:13) *
Если будете ставить УЗО на 30 мА, то правда. Я, например, на такие линии ставлю УЗО на 100 мА (не больше 10 компов) но в проекте пишу примечание почему я поставил УЗО с завышеным током утечки. Украинские нормы позволяют это делать в обоснованых случаях.

Интересно, как связан ток утечки с нагрузкой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.7.2013, 17:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Интересно, как связан ток утечки с нагрузкой?


Не с нагрузкой, а с особеностью компьютерной техники. В нормальном режиме работы компьютер дает ток утечки примерно 3 мА (документ привести не могу. Просто знаю и всё). Исправное УЗО срабатывает при токе утечки равном половине номинального тока утечки УЗО (ну положим УЗО 30 мА). Тогда оно (УЗО) входит в зону срабатывания при токе утечки больше 30/2=15 мА. Если ток утечки одного компа принять 3 мА то посчитайте сколько можна подключить компов на УЗО что бы не было ложных срабатываний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.7.2013, 9:14
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если действительно по всем нормативам будут проверять, то первым делом спросят согласованный проект.
Сечение нулевого провода нужно выбирать по расчетному току, умноженному на корень из трех (может получиться больше фазного).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.7.2013, 9:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Сечение нулевого провода нужно выбирать по расчетному току, умноженному на корень из трех

ого, что-то новенькое. Еще не слыхал такого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2013, 11:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ДОПОЛНЕНИЕ
К РАЗДЕЛУ 12 ПОСОБИЯ К МГСН 4.06-96
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ
2000
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 19.7.2013, 12:06
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. Сикока одновременно пребывает человек в класе (больше/меньше 49).
2. Ежели уже поклеены обои, то провода под ними или Вы их докладываете, как.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.7.2013, 13:21
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Shturman1 @ 19.7.2013, 9:28) *
ого, что-то новенькое. Еще не слыхал такого.

Да, не совсем точно выразился. Это для питающей трехфазной линии. Т.к. гармоники кратные 3 (от импульсных блоков питания) в нулевом проводе не компенсируются, а складываются, то может возникнуть ситуация, когда в нулевом проводе будет ток больше, чем в фазном. В беларусской нормативке это прописано явно, а вот в российской что-то я сходу не нашел. Сразу не обратил внимание, что компьютеров всего 6, поэтому по данному критерию можно не проверять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.7.2013, 16:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Пока 6. А потом аппетиты могут вырасти. Да плюс всякие принтеры, факсы и пр.

Цитата
В беларусской нормативке это прописано явно, а вот в российской что-то я сходу не нашел.
Документик не покажете где прописано?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2013, 10:08
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 19.7.2013, 17:38) *
Документик не покажете где прописано?

Посмотрите покуда украинский, ДБН 2.5-23-2010 (гл.7 для гарантированного снабжения)
"п.7.8 Выбор сечения фазных и нулевых рабочих проводников линий питания электронных приборов ЛВС следует выполнять с учетом эмиссии гармонических составляющих тока: …
-в случае, когда электронные приборы ЛВС имеют коэффициент гармоник входного тока THD>17%, или когда уровень генерации гармоничных токов неизвестный …. сечение нулевых рабочих проводников трехфазных линий питания штепсельных розеток электропотребителей ЛВС следует принимать в 1,7 раза больше чем сечение соответствующих фазных проводников."

Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.7.2013, 11:12
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Олега, спасибо.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.7.2013, 18:47
Сообщение #20





Гости






Есть СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, там интересный пункт- решетки светильников должны быть пароболической формы( у нас был случай заказчик заставил подрядчика поменять светильники именно на такие- дошли до роспотребнадзора ,они подтвердили что заказчик прав) и еще что то. Если считать техникум детское учреждение ,как бы розетки на высоте 1.8 м; но тут можно класс рассмотреть как лабораторное помещение,розетки к столам ,но щит обязательно установить ближе к рабочему месту преподавателя, это нам в ростехнадзоре так рекомендовали когда монтировали комп.класс. Можно конечно розетки на 1,8 м и ипользовать сетевые фильтры-удлинители (но никакого вида не будет этого класса-такое я видал). Интересны требования у пожарников - если простой удлинитель-запрещается использование в этом случае, а если сетевой фильтр-удлинитель можно (в этом случае этот удлинитель считается потребителем электроэнергии) -это так мне ответили на ворос из МЧС РФ. Еще мы установили УЗО на каждую линию комп, 6 линий на 24 комп. Если даже ложное будет срабатывание, ничего страшного, в детском учреждении важной информации нет,все учебное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены