Компьютерный класс. Требования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компьютерный класс. Требования. |
18.7.2013, 13:58
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Помогите пжл в вопросах:
По коридору... 1) Коридор техникума размерами 40м*2м. Как установить светильники на потолке: поперек или вдоль стен? По компьютерному классу.... (ПК - 6шт) 2) Правда ли что на одну розеточную линию можно вкл. не более 3-х ПК? 3) Где установить ЩРН (УЗО и АВ для ПК и проектора): на стене за преподавателем или у входа в класс? 4) Куда установить розетки для ПК: за монитором (удобно и не видно) или на определенной высоте для безопасности? 5) Какое сечение выбрать от ЩС (коридор) до ЩРН (компьютерный кл.) и какой автомат: 1Р или 2P? Расстояние 25м. Ответы которые начинаются со слов: "- Я бы так сделал...." и т.д. не нужны. Проверять будут жестко по всем нормативам! Спасибо за помощь!!! |
|
|
|
18.7.2013, 14:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. насколько помнится параллельно окнам ( в СанПиНе вроде такое)
2. не слыхал 3. где чаще находится препоадаватель 4. где удобно, ибо д.б. защитные шторки (7.1.49 ПУЭ) 5. в первую очередь зависит от мощности подключаемого оборудования Ответы которые начинаются со слов: "- Я бы так сделал...." и т.д. не нужны. Проверять будут жестко по всем нормативам! на проект значит денег нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.7.2013, 14:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата 1) Коридор техникума размерами 40м*2м. Как установить светильники на потолке: поперек или вдоль стен? вдоль Цитата 2) Правда ли что на одну розеточную линию можно вкл. не более 3-х ПК? Если будете ставить УЗО на 30 мА, то правда. Я, например, на такие линии ставлю УЗО на 100 мА (не больше 10 компов) но в проекте пишу примечание почему я поставил УЗО с завышеным током утечки. Украинские нормы позволяют это делать в обоснованых случаях. Цитата 3) Где установить ЩРН (УЗО и АВ для ПК и проектора): на стене за преподавателем или у входа в класс? на стене за преподавателем. Цитата 5) Какое сечение выбрать от ЩС (коридор) до ЩРН (компьютерный кл.) и какой автомат: 1Р или 2P? Расстояние 25м. А какая мощность будет приборов в комп. класе? |
|
|
18.7.2013, 14:17
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Кроме этого, должна быть предусмотрена возможность коммутировать всю электросеть класса, не залезая в щит. Как правило выполняется это, установкой вводного автомата в боксе на внешней стороне стенки электрощита класса.
|
|
|
|
18.7.2013, 14:38
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
По поводу проекта...
Мы монтажная организация. Заставляет администрация города, за наш счет. Иначе нас закроют. ((( Проекта нет. Обои уже поклеены. Сверлим и собираем тут же пылесосом, чтобы обои не запачкать. Через месяц приезжает президент для открытия учебного центра. Начали монтаж сегодня. Оборудование в столовой, для лабораторий, школьные доски и прочее оборудование еще не закуплено!(( Характеристик не знаю. Остается с запасом делать. Короче, мне не до смеха! По поводу сечения питающего кабеля для щитка в компьютерном классе... Видел в каком то документе (времени уже не остается искать) что минимальное сечение 6мм2. Кто то сказал вдоль, кто то параллельно окнам. Коридор получается между помещениями. С одной стороны дверь входная, с другой одно окно. Если параллельно окну (санпин).... то получается поперек стенам. Так? Сообщение отредактировал 51083 - 18.7.2013, 14:43 |
|
|
18.7.2013, 14:52
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Если параллельно окну (санпин).... то получается поперек стенам. Так? Вдоль стен это то же самое, что и паралельно окнам |
|
|
18.7.2013, 15:21
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
|
|
|
|
18.7.2013, 15:36
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Одно окно тут роли не сыграет. Вдоль коридора ставте. Класс большой? Скорее всего 6 кв.мм. хватит. Грубо говоря по 0,5 кВт на комп.
|
|
|
18.7.2013, 16:34
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата установкой вводного автомата в боксе на внешней стороне стенки электрощита класса. Будет очень неэстетично - на одном ящике прилеплен другой.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
18.7.2013, 16:51
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. насколько помнится параллельно окнам ( в СанПиНе вроде такое) Вроде это, но не уверен - 6.9. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений (техникумов) следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам. СП 52.13330.2011 Если будете ставить УЗО на 30 мА, то правда. Я, например, на такие линии ставлю УЗО на 100 мА (не больше 10 компов) но в проекте пишу примечание почему я поставил УЗО с завышеным током утечки. Украинские нормы позволяют это делать в обоснованых случаях. Интересно, как связан ток утечки с нагрузкой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
18.7.2013, 17:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Интересно, как связан ток утечки с нагрузкой? Не с нагрузкой, а с особеностью компьютерной техники. В нормальном режиме работы компьютер дает ток утечки примерно 3 мА (документ привести не могу. Просто знаю и всё). Исправное УЗО срабатывает при токе утечки равном половине номинального тока утечки УЗО (ну положим УЗО 30 мА). Тогда оно (УЗО) входит в зону срабатывания при токе утечки больше 30/2=15 мА. Если ток утечки одного компа принять 3 мА то посчитайте сколько можна подключить компов на УЗО что бы не было ложных срабатываний. |
|
|
19.7.2013, 9:14
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если действительно по всем нормативам будут проверять, то первым делом спросят согласованный проект.
Сечение нулевого провода нужно выбирать по расчетному току, умноженному на корень из трех (может получиться больше фазного). |
|
|
19.7.2013, 9:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Сечение нулевого провода нужно выбирать по расчетному току, умноженному на корень из трех ого, что-то новенькое. Еще не слыхал такого. |
|
|
19.7.2013, 11:11
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ДОПОЛНЕНИЕ
К РАЗДЕЛУ 12 ПОСОБИЯ К МГСН 4.06-96 «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ 2000 |
|
|
19.7.2013, 12:06
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. Сикока одновременно пребывает человек в класе (больше/меньше 49).
2. Ежели уже поклеены обои, то провода под ними или Вы их докладываете, как. |
|
|
19.7.2013, 13:21
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ого, что-то новенькое. Еще не слыхал такого. Да, не совсем точно выразился. Это для питающей трехфазной линии. Т.к. гармоники кратные 3 (от импульсных блоков питания) в нулевом проводе не компенсируются, а складываются, то может возникнуть ситуация, когда в нулевом проводе будет ток больше, чем в фазном. В беларусской нормативке это прописано явно, а вот в российской что-то я сходу не нашел. Сразу не обратил внимание, что компьютеров всего 6, поэтому по данному критерию можно не проверять. |
|
|
19.7.2013, 16:38
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Пока 6. А потом аппетиты могут вырасти. Да плюс всякие принтеры, факсы и пр.
Цитата В беларусской нормативке это прописано явно, а вот в российской что-то я сходу не нашел. Документик не покажете где прописано?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.7.2013, 10:08
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Документик не покажете где прописано? Посмотрите покуда украинский, ДБН 2.5-23-2010 (гл.7 для гарантированного снабжения) "п.7.8 Выбор сечения фазных и нулевых рабочих проводников линий питания электронных приборов ЛВС следует выполнять с учетом эмиссии гармонических составляющих тока: … -в случае, когда электронные приборы ЛВС имеют коэффициент гармоник входного тока THD>17%, или когда уровень генерации гармоничных токов неизвестный …. сечение нулевых рабочих проводников трехфазных линий питания штепсельных розеток электропотребителей ЛВС следует принимать в 1,7 раза больше чем сечение соответствующих фазных проводников." Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2013, 10:12 |
|
|
20.7.2013, 11:12
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Олега, спасибо.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.7.2013, 18:47
Сообщение
#20
|
Гости |
Есть СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, там интересный пункт- решетки светильников должны быть пароболической формы( у нас был случай заказчик заставил подрядчика поменять светильники именно на такие- дошли до роспотребнадзора ,они подтвердили что заказчик прав) и еще что то. Если считать техникум детское учреждение ,как бы розетки на высоте 1.8 м; но тут можно класс рассмотреть как лабораторное помещение,розетки к столам ,но щит обязательно установить ближе к рабочему месту преподавателя, это нам в ростехнадзоре так рекомендовали когда монтировали комп.класс. Можно конечно розетки на 1,8 м и ипользовать сетевые фильтры-удлинители (но никакого вида не будет этого класса-такое я видал). Интересны требования у пожарников - если простой удлинитель-запрещается использование в этом случае, а если сетевой фильтр-удлинитель можно (в этом случае этот удлинитель считается потребителем электроэнергии) -это так мне ответили на ворос из МЧС РФ. Еще мы установили УЗО на каждую линию комп, 6 линий на 24 комп. Если даже ложное будет срабатывание, ничего страшного, в детском учреждении важной информации нет,все учебное.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:14 |
|