![]() Счётчик прямого подключения мотает больше, чем не прямого (с трансформаторами) , Счётчик мотает больше, чем было |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счётчик прямого подключения мотает больше, чем не прямого (с трансформаторами) , Счётчик мотает больше, чем было |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Ситуация такова: Демонтировал счётчик 5-7,5А с трансформаторами и установил счётчик прямого подключения Дала 5-60А. в итоге старый за сутки наматывал 20-25кВт, а новый 45-50кВт. Почему? какие причины могут быть. По старому счётчику хозяин отдавал показание без коэффициента трансформации. может в этом проблема?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Старый счётчик и тр-ры тока просто не досчитывали на малых токах , дай с класса точности скорее уже выходили.
Счётчик дисковый ?. Новый цифровой счётчик считает на малых токах без проблем (например зарядку от мобильного телефона, что индукционный счётчик просто не видел такой нагрузки). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Так то да, но вряд ли мобильные зарядники, телевизоры в дежурном режиме и прочее такое могли намотать 20 кВт за месяц.
Цитата По старому счётчику хозяин отдавал показание без коэффициента трансформации. может в этом проблема? А вот это очень даже может быть. Трансформаторы какие стояли?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
прочее такое могли намотать 20 кВт за месяц. Хочу обратить внимание , не за месяц, а за сутки. Цитата с вопроса : в итоге старый за сутки наматывал 20-25кВт, а новый 45-50кВтСам только обратил внимание. Очень интересно какие тр-ры тока стояли?. Даже если это были 100/5, то коефициент будет 20. Вот теперь перемножить 20кВт на коеф тт (20) сумма 400кВт в день, что есть не очень реально!!!!!! Даже 50/5 всё равно не получается.
Причина редактирования: красный мелок не трогаем
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы по вопросу. какие трансформаторы стояли не посмотрел. а вот счетчик был не индукционный, а такой же тока не прямого действия. разница между счётчиками (5-7,5А/5-60А) и у старого импульс 16000 у нового 1600. я тут покопался в нете и выяснил что ноль от счетчика нельзя зажать на корпус шкафа, хотя старый счётчик сидел на корпусе (ноль) и с ктп ноль с заземлением скручен между собой. Я думаю может это всё из-за того что я подключил и заземлил ноль на корпус?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я думаю может это всё из-за того что я подключил и заземлил ноль на корпус? Не думаю, что в этом проблема. Знаю , что проблемой с плохим нулём страдала Энергомера (уже неоднократно писал на этом форуме). Уточнили бы Вы марки счётчиков, так в слепую вообще тяжело что то сказать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
yuoras а что за проблема с нулем у Энергомеры, просвети. Ответил в личку -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Индукционный, да еще и с трансформаторами тока... Неудивительно, что новый больше считает. Для успокоения рекомендую проверить новый счетчик на погрешность. Сделать это можно при помощи специальных приборов ( может знакомые в электросети есть) или даже вручную, подключив постоянную нагрузку ( например обогреватель, освещение) и сделать расчет. Пример: При нагрузке 1 кВт в течение часа электросчетчик должен изменить показания последней цифры до запятой на одну цифру (соответственно на 1 цифру после запятой за 1/10 часа и так далее,в зависимости от емкости счетного механизма, или дисплея). Мы включили и замеряли нагрузку допусти 8 кВт. Соответственно, цифру до запятой счетчик изменит 3а 1/8 часа (7,5 минут), а после запятой за 45 секунд. Нетрудно рассчитать относительную погрешность, сравнив измеренное время с тем которое должно быть. Очень важно, чтобы нагрузка была постоянной. Погрешность не должна превышать класс точности счетчика плюс погрешность токоизмеритльных клещей и секундомера.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Добрый день. Стоял счётчик (Saiman СА4У-Э704; 3х220/380В; 5-7,5А; А-16000imp/kw-h) с трансформаторами (ТТ-0,66-у3; 100/5А; кл.т-0,5). Заменил на (Saiman CA4-Э720; 3х220/380В; 5-60А; А-1600imp-kw-h). Нагрузка не большая от 12-20А.
Старый за сутки наматывал хххх20, а новый хххх45 Наверно всё правильно считает, просто хозяин не считал коэффициент трансформации, а считали его там куда он сдавал показания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Старый за сутки наматывал хххх20, а новый хххх45 Наверно всё правильно считает, просто хозяин не считал коэффициент трансформации, а считали его там куда он сдавал показания. Сомневаюсь , вот почитайте внимательно ТТ Что получится с коефициентом -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |