Счётчик прямого подключения мотает больше, чем не прямого (с трансформаторами) , Счётчик мотает больше, чем было

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 29.7.2013, 12:55
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Ситуация такова: Демонтировал счётчик 5-7,5А с трансформаторами и установил счётчик прямого подключения Дала 5-60А. в итоге старый за сутки наматывал 20-25кВт, а новый 45-50кВт. Почему? какие причины могут быть. По старому счётчику хозяин отдавал показание без коэффициента трансформации. может в этом проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.7.2013, 14:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Старый счётчик и тр-ры тока просто не досчитывали на малых токах , дай с класса точности скорее уже выходили.
Счётчик дисковый ?.

Новый цифровой счётчик считает на малых токах без проблем (например зарядку от мобильного телефона, что индукционный счётчик просто не видел такой нагрузки).




--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.7.2013, 17:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Так то да, но вряд ли мобильные зарядники, телевизоры в дежурном режиме и прочее такое могли намотать 20 кВт за месяц.
Цитата
По старому счётчику хозяин отдавал показание без коэффициента трансформации. может в этом проблема?
А вот это очень даже может быть. Трансформаторы какие стояли?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.7.2013, 21:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(uvk2 @ 29.7.2013, 16:39) *
прочее такое могли намотать 20 кВт за месяц.

Хочу обратить внимание , не за месяц, а за сутки.
Цитата с вопроса :
в итоге старый за сутки наматывал 20-25кВт, а новый 45-50кВтСам только обратил внимание.
Очень интересно какие тр-ры тока стояли?.
Даже если это были 100/5, то коефициент будет 20.
Вот теперь перемножить 20кВт на коеф тт (20) сумма 400кВт в день, что есть не очень реально!!!!!!
Даже 50/5 всё равно не получается.
Причина редактирования: красный мелок не трогаем


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.7.2013, 8:28
Сообщение #5





Гости






Спасибо за ответы по вопросу. какие трансформаторы стояли не посмотрел. а вот счетчик был не индукционный, а такой же тока не прямого действия. разница между счётчиками (5-7,5А/5-60А) и у старого импульс 16000 у нового 1600. я тут покопался в нете и выяснил что ноль от счетчика нельзя зажать на корпус шкафа, хотя старый счётчик сидел на корпусе (ноль) и с ктп ноль с заземлением скручен между собой. Я думаю может это всё из-за того что я подключил и заземлил ноль на корпус?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.7.2013, 10:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 30.7.2013, 7:28) *
Я думаю может это всё из-за того что я подключил и заземлил ноль на корпус?

Не думаю, что в этом проблема.
Знаю , что проблемой с плохим нулём страдала Энергомера (уже неоднократно писал на этом форуме).
Уточнили бы Вы марки счётчиков, так в слепую вообще тяжело что то сказать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 30.7.2013, 12:43
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(yuoras @ 30.7.2013, 10:49) *
Не думаю, что в этом проблема.
Знаю , что проблемой с плохим нулём страдала Энергомера (уже неоднократно писал на этом форуме).


yuoras а что за проблема с нулем у Энергомеры, просвети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.7.2013, 14:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(next @ 30.7.2013, 11:43) *
yuoras а что за проблема с нулем у Энергомеры, просвети.

Ответил в личку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 30.7.2013, 15:55
Сообщение #9





Гости






Индукционный, да еще и с трансформаторами тока... Неудивительно, что новый больше считает. Для успокоения рекомендую проверить новый счетчик на погрешность. Сделать это можно при помощи специальных приборов ( может знакомые в электросети есть) или даже вручную, подключив постоянную нагрузку ( например обогреватель, освещение) и сделать расчет. Пример: При нагрузке 1 кВт в течение часа электросчетчик должен изменить показания последней цифры до запятой на одну цифру (соответственно на 1 цифру после запятой за 1/10 часа и так далее,в зависимости от емкости счетного механизма, или дисплея). Мы включили и замеряли нагрузку допусти 8 кВт. Соответственно, цифру до запятой счетчик изменит 3а 1/8 часа (7,5 минут), а после запятой за 45 секунд. Нетрудно рассчитать относительную погрешность, сравнив измеренное время с тем которое должно быть. Очень важно, чтобы нагрузка была постоянной. Погрешность не должна превышать класс точности счетчика плюс погрешность токоизмеритльных клещей и секундомера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.7.2013, 8:01
Сообщение #10





Гости






Добрый день. Стоял счётчик (Saiman СА4У-Э704; 3х220/380В; 5-7,5А; А-16000imp/kw-h) с трансформаторами (ТТ-0,66-у3; 100/5А; кл.т-0,5). Заменил на (Saiman CA4-Э720; 3х220/380В; 5-60А; А-1600imp-kw-h). Нагрузка не большая от 12-20А.
Старый за сутки наматывал хххх20, а новый хххх45
Наверно всё правильно считает, просто хозяин не считал коэффициент трансформации, а считали его там куда он сдавал показания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 31.7.2013, 10:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 31.7.2013, 7:01) *
Старый за сутки наматывал хххх20, а новый хххх45
Наверно всё правильно считает, просто хозяин не считал коэффициент трансформации, а считали его там куда он сдавал показания.

Сомневаюсь , вот почитайте внимательно ТТ
Что получится с коефициентом


--------------------