Подключение потребителя 0.4 к сети 10 , Какие сведения нужны? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение потребителя 0.4 к сети 10 , Какие сведения нужны? |
| Гость_Инна_* |
11.7.2013, 23:35
Сообщение
#1
|
|
Гости |
У меня такой вопрос чайника. Мне нужно подключить потребителя 0,4 к сети 10 кВ. вариантов подключения несколько.
Итак: 1. Что надо знать о потребителе, чтобы выбрать куда его цеплять (какой вариант выбрать)? Мощность запрашиваемую, уровень напряжения, что еще? 2. Как выбрать марку и сечение кабеля? Если использовать можно только алюминевые, можно ли считать по формуле по потере напряжения (не более 5%)? Или 0,4 тоже надо по нагреву и т.д считать? 3. Какие затраты на строительство? Если грубо брать - только от сечения кабеля зависит или что-то еще надо учесть? 4. Если оценивать экономичность ЭКСПЛУАТАЦИИ - вообще варианты, например, с 100 или 200 метров КЛ существенно будут отличаться? Мне в голову приходят только потери, но они для 0,4 кабелей вообще считаются или принебрегаются согласно литературе (или я не нашла просто)? Буду очень благодарна за ответы. |
|
|
Инна Подключение потребителя 0.4 к сети 10 11.7.2013, 23:35
Егорка Александрович первый.
для подключения потребителя 0,4кВ к сети 1... 12.7.2013, 7:22
с2н5он Вы бы ситуацию конкретнее расписали, а то гадать п... 12.7.2013, 7:43
Инна Нужно для науки (оценить затраты в проекте).
Потре... 12.7.2013, 9:44
с2н5он Цитата(Инна @ 12.7.2013, 10:44) Нужно для... 12.7.2013, 11:24
Shturman1 ЦитатаТП уже есть, там строить ничего не надо по у... 12.7.2013, 9:50
Работник Как правило с ТП дороже будет. И значительно. Но б... 12.7.2013, 10:19
shpinel 1. Т.к. Вам это не для жизни, то есть смысл сделат... 12.7.2013, 13:51
Сергей Г ЦитатаСейчас уже больше используется медь,
- нонсе... 12.7.2013, 14:27
shpinel Человеку-то просто по ходу для учебы надо. Зачем ж... 12.7.2013, 17:17
с2н5он Так можно и для 5 кВт. забабахать 110/10 12.7.2013, 17:27![]() ![]() ![]() |
|