Схема щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема щитка |
9.7.2013, 21:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34234 |
Добрый день.
Пришло время делать электрику в небольшом загородном доме. Набросал первоначальный вариант подключений в щитке. Просьба оценить как работоспособность схемы, так и соответствие номиналов защитных устройств. Буду благодарен за критику.
|
|
|
raid0 Схема щитка 9.7.2013, 21:17
savelij® 1. Нули после разных УЗО не объединяются.
2. Номин... 9.7.2013, 21:38
S-cream 1. Неправильно. У вас нули после обоих УЗО (перед ... 9.7.2013, 21:47
с2н5он Заземление отсутствует
До счётчика д.б. коммутаци... 9.7.2013, 22:03
raid0 Спасибо за замечания.
Перерисовал схему.
Разделил ... 10.7.2013, 12:44
S-cream Подвал и дом разделил бы я на разные группы. Т.е. ... 10.7.2013, 12:58
savelij® ЦитатаПоскольку УЗО количественно добавилось, пред... 10.7.2013, 17:21
raid0 Всем спасибо за советы и комментарии !
Обязате... 10.7.2013, 18:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 21:31 |
|
|
|
|