Да, можно повторить предыдущую два раза, но зачем, если в любом случае вводной кабель не потянет. А если вы хотите понаставить много станков но одновременно их не включать, то вешайте все на эту линию.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 17:29
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ненене. У человека кабель трехжильный, а затянуть надо 3ф линию т.е. 5 проводов. Тьфу ты, я ж говорю, спать пора -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|