Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Корректное ли заземление? , Сответствие нормам установки заземления |
| Гость_Boris_* |
2.7.2013, 16:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подрядчики полностью меняли проводку на территории склада. Заземление во ВРУ как положено, далее везде пятижильная проводка, но зачем-то во всех последующих щитах (больших и маленьких) шина "N" соединена с шиной "PE". Правильно ли это, допускается ли, принимать ли у них работу? Пожалуйста, ссылку на какие- либо нормативы. Спасибо.
|
|
|
Boris Корректное ли заземление? 2.7.2013, 16:02
с2н5он Смотря для чего используется пятая жила, если это ... 2.7.2013, 17:25
shpinel Неправильно.
ПУЭ:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и... 2.7.2013, 21:47
Boris Огромное спасибо! А если не затруднит, то в тр... 4.7.2013, 13:34
с2н5он Цитата(Boris @ 4.7.2013, 14:34) то в трех... 4.7.2013, 19:00
shpinel Просто тогда теряется вообще смысл в разделении PE... 4.7.2013, 17:55
Boris Еще раз огромное спасибо! И все-же маленький ш... 8.7.2013, 12:06
Работник В том, что чем раньше разделили, тем лучше. И если... 8.7.2013, 12:15
Pantryk Ошибка в том, что врядли везде выполняется 1.7.131... 8.7.2013, 12:44
Олега Цитата(Boris @ 2.7.2013, 16:02) Подрядчик... 8.7.2013, 13:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 20:27 |
|
|
|
|