подскажите про подключение вар поверхности

Гость_knoller_*
сообщение 8.7.2014, 23:43
Сообщение #1





Гости






Помогите пожалуйста советом. Ситуация такая - есть квартира в новостройке с трехфазным вводом. В квартире установлен щиток в котором стоит 2-фазный автомат на ввод в квартиру, потом УЗО, потом однофазный автомат на 40А для варочной поверхности, потом три однофазных автомата по 20 А для розеток, и один однофазный автомата 16 А для освещения. больше места в щитке для автоматов нету.
Мне сказали что на варочную поверхность лучше заменить на 2 фазный (раз уж ввод в квартиру 380 ), и подключитьпроводом 4*4.Но 2 фазный автомат толще в два раза и в щиток не влезет, а геморроится не хочется.
Теперь вопрос - раз строители сдали дом с однофазным автоматом на 40 А значит это не противоречит ГОСТам и так можно? В чем опасность, риски и неудобства такого однофазного подключения?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2014, 0:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
есть квартира в новостройке с трехфазным вводом. В квартире установлен щиток в котором стоит 2-фазный автомат на ввод в квартиру
И почему это на вводе в квартиру с трёхфазным вводом стоит двухфазный автомат?... icon_wink.gif
Теперь ответы на вопросы...
Цитата
2 фазный автомат толще в два раза и в щиток не влезет, а геморроится не хочется.
Тогда и не надо гемороиться.
Цитата
это не противоречит ГОСТам и так можно?
Можно.
Цитата
В чем опасность, риски и неудобства такого однофазного подключения?
Опасности нет, рисков нет... Неудобство только в неравномерной нагрузке на трёхфазную сеть.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_knoller_*
сообщение 9.7.2014, 0:16
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 9.7.2014, 0:09) *
И почему это на вводе в квартиру с трёхфазным вводом стоит двухфазный автомат?... icon_wink.gif
Теперь ответы на вопросы...
Тогда и не надо гемороиться.
Можно.
Опасности нет, рисков нет... Неудобство только в неравномерной нагрузке на трёхфазную сеть.

А в чем неудобство/опасность неравномерной нагрузки на 3 фазную сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2014, 0:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При трёхфазном вводе и при однофазном питании варочной, практически вся допустимая нагрузка одной фазы будет занята этой варочной... и не позволит подключить другие нагрузки.
И всё.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 9.7.2014, 7:46
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вы абсолютно точно уверены, что у Вас трехфазная сеть? Просто по описанию не похоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.7.2014, 10:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну если там навводе "двухфазный" автомат - то это полюбому однофазный ввод
От тс ждем фото щитка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_knoller_*
сообщение 9.7.2014, 10:31
Сообщение #7





Гости






Цитата(shpinel @ 9.7.2014, 7:46) *
Вы абсолютно точно уверены, что у Вас трехфазная сеть? Просто по описанию не похоже.

Я ошибся - на входе в квартиру - трехфазный автомат. Ввод точно 380 В.

Цитата(savelij® @ 9.7.2014, 0:29) *
При трёхфазном вводе и при однофазном питании варочной, практически вся допустимая нагрузка одной фазы будет занята этой варочной... и не позволит подключить другие нагрузки.
И всё.

Правильно я понял, когда будет работать варочная, есть большая вероятность, что будет выбивать автомат, например, при включенном чайнике, утюге и стиралке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.7.2014, 12:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Фото щитка в студию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения