Добрый день.
Вопрос чайника. В многоэтажном доме напряжение на лифты подается через трехфазный автомат защиты Legrand DPX-250. Что происходит, если напряжение в электросети исчезнет и через короткое время появится вновь: а) автомат выключится и, после появления напряжения, лифты не заработают, б) останется во включенном положении, и, после появления напряжения, никаких дополнительных действий не потребуется? В техдокументации написано только про отключение при замыкании и перегрузках. |
|
|
||
alex444 Общий вопрос про трехфазные силовые автоматы 27.6.2013, 8:00
Работник 1) Если в нем нет минимального расцепителя напряж... 27.6.2013, 8:10
alex444 Работник, спасибо за оперативный ответ. Попробую н... 27.6.2013, 8:22
alex444 Чтобы уточнить, установлен ли минимальный расцепит... 27.6.2013, 10:57![]() ![]() ![]() |
|