![]() Высоковольтные испытания кабеля 110 кВ сшитого п/э , Подскажите по Украине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Высоковольтные испытания кабеля 110 кВ сшитого п/э , Подскажите по Украине |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Я, вообще-то, релейщик, но так получилось, что заказчик "внагрузку" (помните при союзе было: покупаешь сухую колбасу, а "внагрузку" парочку гантелей?) к моему объему работ "прицепил" проведение ВВ испытаний КЛ-110 кВ сшитого полиэтилена. Теорию я в Сети почитал, и понял, что не все так просто. Проблема в том, что заказчик не хочет проводить ВВ испытания методом взятия кабеля под рабочее напряжение (что, в принципе, позволено нашими Украинскими РД.)
Может кто-нибудь подскажет фирму в Украине, которая занимается этими испытаниями? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Какай то тупой ваш заказчик, выставте ему счет офигительный с применением субподряда, которые в дальнейшем ни за что не отвечают. Правила разрешают просто взять под 110 кВ и посмотреть 24 ч, что даже намного надежнее чем ВВ испытания, тем более, что опять же с оболочкой все равно фигня будет.
Кто занимается не знаю, думаю что у нас на Украине наверно такого и оборудования нету, ну разве что протокол состряпать. Кстати оболочку наверно и сами можете пытнуть, но только искать пробой тут уже оборудование надо. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да с заказчиком изначально лопухнулись при заключение договора не надо было брать гантели (цена на эти вещи велика) Поступите так уведомите его ,что мы не против этих работ, но кто их оплатит и предоставьте им коммерческое предложение сторонней организации их Вы можете найти РЭС ПЭС МЭС и т.д. Методика испытания таких кл иная и Димоне493 отчасти прав - поставить на холостой ход на сутки-трое конечно при исправной РЗиА дабы не нарубить дров при включение . Удачного Вам разрешения вопроса!
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, вроде обошлось. В результате переговоров непосредственно со службой главного энергетика выяснили, что в нашем (и близлежащих) регионах лабораторий, которые делают подобные испытания просто нет. Копнув поглубже, выяснили, что те немногие КЛ 110 кВ, которые есть в нешей энергосистеме, включались в работу после испытаний под рабочим напряжением в течение суток. Из договора этот пункт вычеркнули практически без потерь в деньгах
![]() Вся ситуация отягощалась тем, что прокладкой кабеля занималась (занимается все еще) одна фирма, соединительные (КЛ состоит из 5-и участков) и концевые муфты монтирует (будет монтировать) другая фирма. Причем при прокладке одного из участков что-то случилось с внешней изоляцией ("...взалась гармошкой ![]() Будем посмотреть, вобщем... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Перед установкой муфт Вы в присутствие представителя монтажной организации кабельщиков просто проверьте сопротивление изоляции (мег.2500в \1мин.)дабы потом не пеняли друг на друга (оформите документально так как стоимость работ и материалов велика.)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Ну, вроде обошлось. В результате переговоров непосредственно со службой главного энергетика выяснили, что в нашем (и близлежащих) регионах лабораторий, которые делают подобные испытания просто нет. Копнув поглубже, выяснили, что те немногие КЛ 110 кВ, которые есть в нешей энергосистеме, включались в работу после испытаний под рабочим напряжением в течение суток. Из договора этот пункт вычеркнули практически без потерь в деньгах ![]() Вся ситуация отягощалась тем, что прокладкой кабеля занималась (занимается все еще) одна фирма, соединительные (КЛ состоит из 5-и участков) и концевые муфты монтирует (будет монтировать) другая фирма. Причем при прокладке одного из участков что-то случилось с внешней изоляцией ("...взалась гармошкой ![]() Будем посмотреть, вобщем... Вот это по нашему, про хохляцки ))))). Вам бы и испытания так же сделали. Сообщение отредактировал dimone493 - 29.6.2013, 18:06 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 17:26 |
|
![]() |