![]() Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
У нас в Калуге перенести может любой электрик, но работы должен делать при специально обученном человеке из сбыта. Срыв пломбы самостоятельно может привести к штрафу, перерасчетам и затрате нервов и времени и т.п. Иначе штраф. Ясно, что это геморрой для всех - состыковать хозяина, человека из сбыта и электрика часто не представляется возможным. В общем, сбыт не мытьем, так катаньем, кормит свою конторку по замене и опломбировке счетчика. Раньше было достаточно со старым счетчиком приехать в сбыт и переподписать договор, оплатить вызов контролера-пломбировщика. Это для населения
Для организаций все проще, не драконят. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
перенести может любой электрик Перенести может любой электрик и даже вовсе не электрик. После счётчик пломбируется контроллёром энергосбыта. И пломба, которую поставил сбыт (имхо) - факт удостоверения верного подключения. А при отгорании нуля в ВРУ - да, ЖЭК будет искать виноватых. При желании, если оно есть, вину на него перевесить - как два пальца опписать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
Вот тоже интересно, а нафига??? Зачем он вам там нужен? Я не знаю как свой из квартиры выкинуть, а вы наоборот. Химичить с ним собрались? ![]() C химией у меня тяжело..., а счетчик перенесли в квартиру еще во времена когда было их повальное воровство с лестничных клеток... За совет про местного электрика спасибо, тоже думал над этим, вот только нужно поймать его да потолковать что да к чему... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата когда было их повальное воровство с лестничных клеток... Чёйт не припоиню такого. Колеса с машин свинчивали, было дело, излишек кабеля у подстанции пару колец срезали, не представляю даже чем - девяносто пятый медный кабель в броне - как бритвой срезали. Но счетчики из подъезда...Цитата вот только нужно поймать его да потолковать что да к чему... Нечего с ним толковать, делайте все официально. А толковать потом, за обмытием сделаной работы. А счетчик всё же верните на положеное ему место. Их сейчас повсеместно выносят напоказ. А то будут контролеры ходить, звонить, беспокоить, сверять показания... Они вам надо?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сори за офтоп
. Но счетчики из подъезда У нас с РОВД даже списки давали приватизированных счётчиков с их №, крупные СО при заказах на заводе просили печатать название организации на табло -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
Чёйт не припоиню такого. Колеса с машин свинчивали, было дело, излишек кабеля у подстанции пару колец срезали, не представляю даже чем - девяносто пятый медный кабель в броне - как бритвой срезали. Но счетчики из подъезда...Нечего с ним толковать, делайте все официально. А толковать потом, за обмытием сделаной работы. А счетчик всё же верните на положеное ему место. Их сейчас повсеместно выносят напоказ. А то будут контролеры ходить, звонить, беспокоить, сверять показания... Они вам надо? Было-было, рад что эта проблема вас не коснулась. Не думаю, что мне будет удобнее бегать в коридор включать-выключать автоматы при необходимости, пусть уж будут под боком, в квартире, а что до контролеров, так за 15 лет пару раз и беспокоили то, да и то оставят в двери записку и попросят перезвонить и продиктовать показания, вот и весь напряг. Они же тоже люди и бегать , вылавливать каждого им не очень то и хотелось... Сообщение отредактировал nick1605 - 12.6.2013, 22:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
А вообще что-то мне все это напоминает... Не вот эту ли тему? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37159 Ну раз уж меня послали в эту тему, то пришлось прочитать..., не знал бы про нее и не заморачивался с самостоятельной сборкой щита, а теперь вот приходится ![]() Вроде усложнять все не стал, поэтому просьба высказать свое мнение , в первую очередь по номиналам? Ну и если есть косяки то укажите мне на них. И как водится вопросы: 1 Можно ли (целесообразно ли) ставить вводной автомат и автомат на духовку одного номинала? Боюсь что на вводе мне более 25А поставить не разрешат, поэтому на духовку ставить 20А или 25А? 2 Есть ли смысл в целях экономии на ДИФах повесить розетки ванной (фен, бритва) на кухонную группу розеток или на розетки стиралки (пока это сделать несложно - разводка до конца не завершена)? 3 Нужен ли ДИФ на кондиционер, да и в принципе не переборщил ли я с ними? 4 C брендовыми ДИФами связываться не буду, поэтому одним больше, одним меньше погоды не решит... 5 Разрешено ли ставить вводной автомат перед счетчиком в квартирном щите, ведь при таком раскладе все можно пустить двумя перемычками мимо "кассы" (хоть я и писАл тут , что с химией у меня плохо, но тут все так очевидно... ![]() 6 Как лучше соеденить провода в распредкоробках - пайка или клемники, а может что-то еще? (разводка по потолку, коробки потом будут закрыты натяжным потолком.) 7 Будут ли еще какие-нибудь советы-пожелания? Сообщение отредактировал nick1605 - 13.6.2013, 2:36 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. Можно. Тем более, селективности всё равно не ждите. Поясняю: вот вводной АВ С25, вот групповой (освещение) С6. Происходит замыкание на линии освещения. 50/50 - вырубятся оба автомата.
2. Тоже можно. Тут, скорее всего, просто удобство выявления причин: вырубился дифавтомат - а где искать причину - в ванной, или на кухне? 3. На кондиционер - я бы не ставил. Смысл? Обычный автомат. На схеме, кстати, у Вас АВ, а не АВДТ. 5. Рекомендуется. Нахимичить не дадут - автомат перед счётчиком должен быть установлен в боксе, предусматривающем возможность опломбировывания. Т.е., клювиком Вы будете иметь возможность щёлкнуть, а вот к клеммам подлезть - нет. 6. Клеммники. 7. Диф на бойлер с уставкой 10мА - я бы не рекомендовал. 30 мА. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
6. Я за пайку.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
зелёный желторотик, uvk2, Спасибо за ответы.
Честно говоря с пайкой связываться не очень то хотелось, опыта в этом вопросе у меня не очень много, а клемники (кстати какие лучше пружинные или винтовые?) я и сам запросто поставлю. Посмотрел сейчас куча тех которые вставил и забыл, да еще и на 4-6-8 соединений - для распредкоробок самое оно, вот только смущает надежность - не придется ли спустя какое то время снимать натяжной потолок если вдруг контакты прослабнут? Хотя из опыта прошлой жизни в распредкоробку еще ни разу не лазил, ни в те где все на скрутках ни в те где все на пайке, с клемными опыта пока нет... Сообщение отредактировал nick1605 - 13.6.2013, 8:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
я ставлю пружинные много лет. Полет нормальный. Винтовые как раз надо ревизировать, а этим мало кто будет заморачиваться.
Распайки лучше вынести под потолок. Ну так, на всякий случай. И не заштукатуривать. Обоями заклеить на крайний случай. Тем более, что натяжной потолок наоборот стараются как можно ближе к обычному потолку расположить. Сантиметров 10-15 от обычного потолка до верхнего края распайки и нормально. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
я ставлю пружинные много лет. Полет нормальный. Винтовые как раз надо ревизировать, а этим мало кто будет заморачиваться. Распайки лучше вынести под потолок. Ну так, на всякий случай. И не заштукатуривать. Обоями заклеить на крайний случай. Тем более, что натяжной потолок наоборот стараются как можно ближе к обычному потолку расположить. Сантиметров 10-15 от обычного потолка до верхнего края распайки и нормально. Спасибо за совет, но коробки уже смонтировал по потолку, а вот "на всякий случай" и смущает, но как писал выше ни разу не приходилось туда заглядывать, буду надеяться что и не придется, ну на крайний случай перемонтируем натяжной потолок, как обычно всегда присутствуют какие-нибудь ограничения и с чем то приходится мириться... Нахимичить не дадут - автомат перед счётчиком должен быть установлен в боксе, предусматривающем возможность опломбировывания. Т.е., клювиком Вы будете иметь возможность щёлкнуть, а вот к клеммам подлезть - нет. А такие (в боксе) бывают, что бы на дин рейку, да в корпусе под пломбировку и в общий короб поставить или придется весь короб опломбировать? Просто ни разу не сталкивался... Сообщение отредактировал nick1605 - 13.6.2013, 9:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
пластиковых не встречал, металлические существуют. Есть автоматы пломбируемые, но не знаю согласится ли ваш сбыт на такой вариант. У шнайдера кажется есть приблуда, которая может закрыть автомат под пломбу.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
S-cream, Спасибо.
Дурная голова ногам (рукам) покоя не дает, поэтому еще вопрос. Распределительный щит взял достаточно большой и поэтому, нижний ряд под автоматы скорее всего останется свободным, могу ли я завести в этот же щиток витую пару и поставить в нутрь щита вайфай-роутер, ну и до кучи внутрь щита пару розеток для запитки роутера и видеодомофона который будет стоять чуть ниже щитка, нужно ли эти розетки чем то защищать или хватит автомата? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Можно, если влезет. Автомата хватит. ВИдеодомофон желательно отнести как можно дальше от щитка. Помехи, знаете ли...
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Нет, этого точно делать не стоит. Слаботочка - есть слаботочка. И в силовом щитке ей не место.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, розетки можете поставить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
И все таки, поясните мне бестолковому..., чем чревато если коробочка с роутером будет лежать в распредщитке , а не висеть 10-ю сантиметрами ниже? Если в щите будут "дикие" броски тока, то могут быть наводки, приводящие к сбоям в работе роутера, а так ничего не будет. После размещения проведите испытания. Если работать будет со сбоями, то попробуйте перенести в другое место. Любое дело всегда нуждается в доработках и корректировках. Сразу на 100% ничего не получается. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |