Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Поочередный перенос кабелей 10кВ , Определить какой кабель под напряжением

S-cream
сообщение 14.6.2013, 8:38
Сообщение #1


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Всем трям.
Возникла необходимость перенести участок питающих кабелей 10кВ.
Новая траншея подготовлена, на начальной и конечной точках переноса кабеля вскрыты.
С одной стороны раскопа кабеля лежат правильно, на расстоянии примерно 1 м друг от друга, со второй стороны внахлест, друг на друге. Кроме того, точно знаю, что на протяжении всей трассы кабеля неоднократно пересекаются, лежат вплотную, и даже винтом. Так что визуально, по расположению кабелей, определить где какой фидер не представляется возможным.

Отключить могу только одну линию. Кратковременно - на срок не более часа - обе, но это повлечет за собой высокую степень геморроя.

Подскажите какими методами и средствами можно определить какой кабель под напряжением, какой без. Лабораторию вызвать возможность есть. Проконсультироваться с ними на данном этапе - нет.

Или какие-то еще варианты?


--------------------