Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление арматуры ВЛ при совместной подвеске , Заземление на опорах ВЛИ при совместной подвеске

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 6.6.2013, 13:45
Сообщение #1





Гости






При прохождении проектом госэкспетризы эксперт указал на необходимость заземления крюков и арматуры на ВЛ, в соответствии с п. 2.4.43 ПУЭ, так как по опорам проложено две ВЛ (совместная подеска).
Действительно ли необходимо выполнять заземление всей арматуры на опорах, если обе ВЛ выполнены СИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 6.6.2013, 20:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



А что за проблема заземлить? У нас заземлены через арматуру опоры.

Сообщение отредактировал 100778 - 6.6.2013, 20:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 7.6.2013, 7:05
Сообщение #3





Гости






Проблема в том, что ВЛ делалась по существующим деревянным опорам, часть из них расположена в труднодоступных местах. Часть опор заменена. Строительство всего объекта растянулось на несколько лет, подрядчик сразу заземление на опорах по проекту не сделал. А сейчас заказчик не может по каким то причинам заставить его выполнить эти работы. Стройнадзор не согласовывает без выполнения заземления на опорах, А в ПУЭ неоднозначно написано про заземление арматуры при с совместной подвеске. Пункт относится ко всем ВЛ? Или только в местах пересечения? ИЛи к ВЛ с неизолированными проводами?

КОроче ищутся способы обойти требование выполнять заземление на ВЛИ 0,4 кВ, длиной километр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.6.2013, 7:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23359
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может не тот пункт назвали? в 2.4.43 говорится о переходе ВЛ в кабель, а не о совместной подвеске


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.6.2013, 8:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Евгений_* @ 6.6.2013, 16:45) *
эксперт указал на необходимость заземления крюков и арматуры на ВЛ, в соответствии с п. 2.4.43 ПУЭ, так как по опорам проложено две ВЛ (совместная подеска).
Возможно не тот пункт указан:
ПУЭ 7
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
Но ВЛ и ВЛИ это разные вещи ТЦ 30/2012 http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/te...rkulyar_30.html
Для ВЛИ ПУЭ 7
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
ИМХО

Зы Возможно пункт эксперта из ПУЭ 6
2.4.43. При пересечении ВЛ до 1 кВ с ВЛ выше 1 кВ должны выполняться требования, приведенные в 2.5.119-2.5.122, а при их параллельном следовании - в 2.5.124.
Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ, а также выполнение пересечений указанных ВЛ на общей опоре должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.57. Провода верхней ВЛ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.6.2013, 8:44


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.