Заземление арматуры ВЛ при совместной подвеске , Заземление на опорах ВЛИ при совместной подвеске |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление арматуры ВЛ при совместной подвеске , Заземление на опорах ВЛИ при совместной подвеске |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
6.6.2013, 13:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
При прохождении проектом госэкспетризы эксперт указал на необходимость заземления крюков и арматуры на ВЛ, в соответствии с п. 2.4.43 ПУЭ, так как по опорам проложено две ВЛ (совместная подеска).
Действительно ли необходимо выполнять заземление всей арматуры на опорах, если обе ВЛ выполнены СИП. |
|
|
|
|
6.6.2013, 20:40
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
А что за проблема заземлить? У нас заземлены через арматуру опоры.
Сообщение отредактировал 100778 - 6.6.2013, 20:40 |
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
7.6.2013, 7:05
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Проблема в том, что ВЛ делалась по существующим деревянным опорам, часть из них расположена в труднодоступных местах. Часть опор заменена. Строительство всего объекта растянулось на несколько лет, подрядчик сразу заземление на опорах по проекту не сделал. А сейчас заказчик не может по каким то причинам заставить его выполнить эти работы. Стройнадзор не согласовывает без выполнения заземления на опорах, А в ПУЭ неоднозначно написано про заземление арматуры при с совместной подвеске. Пункт относится ко всем ВЛ? Или только в местах пересечения? ИЛи к ВЛ с неизолированными проводами?
КОроче ищутся способы обойти требование выполнять заземление на ВЛИ 0,4 кВ, длиной километр. |
|
|
7.6.2013, 7:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может не тот пункт назвали? в 2.4.43 говорится о переходе ВЛ в кабель, а не о совместной подвеске
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
7.6.2013, 8:40
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
эксперт указал на необходимость заземления крюков и арматуры на ВЛ, в соответствии с п. 2.4.43 ПУЭ, так как по опорам проложено две ВЛ (совместная подеска). Возможно не тот пункт указан: ПУЭ 7 2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Но ВЛ и ВЛИ это разные вещи ТЦ 30/2012 http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/te...rkulyar_30.html Для ВЛИ ПУЭ 7 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. ИМХО Зы Возможно пункт эксперта из ПУЭ 6 2.4.43. При пересечении ВЛ до 1 кВ с ВЛ выше 1 кВ должны выполняться требования, приведенные в 2.5.119-2.5.122, а при их параллельном следовании - в 2.5.124. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ, а также выполнение пересечений указанных ВЛ на общей опоре должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.57. Провода верхней ВЛ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.6.2013, 8:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|