Поочередный перенос кабелей 10кВ , Определить какой кабель под напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Поочередный перенос кабелей 10кВ , Определить какой кабель под напряжением |
14.6.2013, 8:38
Сообщение
#1
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Всем трям.
Возникла необходимость перенести участок питающих кабелей 10кВ. Новая траншея подготовлена, на начальной и конечной точках переноса кабеля вскрыты. С одной стороны раскопа кабеля лежат правильно, на расстоянии примерно 1 м друг от друга, со второй стороны внахлест, друг на друге. Кроме того, точно знаю, что на протяжении всей трассы кабеля неоднократно пересекаются, лежат вплотную, и даже винтом. Так что визуально, по расположению кабелей, определить где какой фидер не представляется возможным. Отключить могу только одну линию. Кратковременно - на срок не более часа - обе, но это повлечет за собой высокую степень геморроя. Подскажите какими методами и средствами можно определить какой кабель под напряжением, какой без. Лабораторию вызвать возможность есть. Проконсультироваться с ними на данном этапе - нет. Или какие-то еще варианты? -------------------- |
|
|
|
|
14.6.2013, 8:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понял - как собираетесь перенести кабели, которые не полностью раскопаны? кабелей два?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.6.2013, 8:51
Сообщение
#3
|
|
Гости |
отключаетете 1 кабель. Подаете звук. сигнал, трассоискатель определяет , в каком кабеле этот сигнал.
|
|
|
14.6.2013, 8:59
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Откушенные части хоронятся.
Я, может, не совсем правильно понимаю или не понимаю вообще - как определить в каком из двух кабелей, лежащих как единое целое, рядом, один над другим, проходит звуковой сигнал? Чтобы разнести их хотя бы на полметра, нужно будет откапывать кабель метрах на двадцати. Залегание глубокое, техники нет. -------------------- |
|
|
|
|
14.6.2013, 11:26
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 |
У меня был такой же случай. Не знаю название аппарта, т.к. делала всё лаборатория. Аппарат состоит из двух частей. Первая подключается к концу кабеля, который отключен от сети и пускает по нему импульсы. Вторая часть прикладывается непосредственно к кабелю и через наушники определяется по какому кабелю протекают импульсы. Так что не вижу проблем в том , что кабеля лежат один над другим. Но в любом случае для разрезки кабелей надо использовать гидравлические ножницы.
|
|
|
14.6.2013, 11:27
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если один из двух кабелей можно отключить, в чем проблема? Проверьте на каком напряжение есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.6.2013, 14:15
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Все, разобрался, просто не знал про существование рамки, которая одевается на проверямый кабель. Всем спасибо, тему можно закрыть-удалить.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 20:26 |
|
|
|
|