Расчет нагрузок

belok5
сообщение 4.6.2013, 9:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Коллеги, составил я тут ТРН, и получилось, что установленный ток одного потребителя превышает почти на треть расчетный ток щита. почему подобное может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.6.2013, 10:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вполне нормально. Расчетный ток на щитке S/0,66 (ведь у Вас трехфазка?), а нагрузка линии, наверное, однофазная S/0,22.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.6.2013, 10:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



нет, в данном случае речь идет именно о том, что одна трехфазная нагрузка превышает почти на треть ток щита. единственное, что Ки=0,14, а соs f=0.5 у этой нагрузки. всего же щита соs=0.95
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.6.2013, 10:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Неправильный расчёт.
По РТМ, расчётная нагрузка не может приниматься меньшей, чем номинальная мощности самого мощного из потребителей.
Кроме того, если в группе присутствует только 1 потребитель, то его Ки, или Кс всегда берётся как 1.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.6.2013, 11:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а где в РТМ это написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.6.2013, 8:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



активная нагрузка у меня проходит,потребитель меньше общей нагрузки в 2 раза, все портит низкий косинус.
может, кто иначе считает реактивную составляющую?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silversnow
сообщение 14.6.2013, 20:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 33791



Если Вы ведете расчет для промредприятия, то конечно нужно применять РТМ 36.18.32.4-92, а там сказано:
- расчетная мощность любой группы электроприемников не может быть меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника группы.
По току все аналогично. Расчетный ток на шинах не может быть меньше, чем ном. ток наиболее мощного потребителя.
Ну и при расчете номинального тока потребителя Вы же используете cos...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения