Коллеги, составил я тут ТРН, и получилось, что установленный ток одного потребителя превышает почти на треть расчетный ток щита. почему подобное может быть?
|
|
|
|
|
4.6.2013, 10:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Вполне нормально. Расчетный ток на щитке S/0,66 (ведь у Вас трехфазка?), а нагрузка линии, наверное, однофазная S/0,22.
|
|
|
4.6.2013, 10:41
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
нет, в данном случае речь идет именно о том, что одна трехфазная нагрузка превышает почти на треть ток щита. единственное, что Ки=0,14, а соs f=0.5 у этой нагрузки. всего же щита соs=0.95
|
|
|
4.6.2013, 10:52
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Неправильный расчёт.
По РТМ, расчётная нагрузка не может приниматься меньшей, чем номинальная мощности самого мощного из потребителей. Кроме того, если в группе присутствует только 1 потребитель, то его Ки, или Кс всегда берётся как 1. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
4.6.2013, 11:07
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а где в РТМ это написано?
|
|
|
5.6.2013, 8:44
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
активная нагрузка у меня проходит,потребитель меньше общей нагрузки в 2 раза, все портит низкий косинус.
может, кто иначе считает реактивную составляющую? |
|
|
14.6.2013, 20:41
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2013 Пользователь №: 33791 |
Если Вы ведете расчет для промредприятия, то конечно нужно применять РТМ 36.18.32.4-92, а там сказано:
- расчетная мощность любой группы электроприемников не может быть меньше номинальной мощности наиболее мощного электроприемника группы. По току все аналогично. Расчетный ток на шинах не может быть меньше, чем ном. ток наиболее мощного потребителя. Ну и при расчете номинального тока потребителя Вы же используете cos... |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|