Здравствуйте.
Имеется кабель ААБ 3х185, роль нулевого рабочего и защитного проводника выполняет броня. Необходимо определить потери в кабеле. Каким образом можно учесть потери в броне? Есть ли какая-нибудь информация по сопротивлению брони данного кабеля или ее сечения? |
|
|
|
|
1.6.2013, 13:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А почему не алюминиевая оболочка а броня выполняет функцию PENa?
|
|
|
1.6.2013, 14:56
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Дык всё вместе должно быть спаяно. Моё ИМХО - это слабая замена проводнику в 185 квадратов.Даже если у вас только трехфазные симметричные нагрузки, пройдет ли такая запитка по петле фаза/нуль?
Сообщение отредактировал uvk2 - 1.6.2013, 14:57 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|