Подскажите, пожалуйста!
Есть несколько приборов, которые часто находятся в контакте с человеком, и хорошо бы они ещё работали при отключении питания Как нужно простроить цепь? Сначала ИБП, потом УЗО, а потом сами приборы, или УЗО, ИБП и прибор? в чем отличие ? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
ИБП- это импульсный блок питания? Потом - это что - выходное напряжение с ИБП , сколько Вольт ? Приборы медицинские? При отключении питания основного вы имеете ввиду и надо перейти на резервное, от Акб да???
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Источник бесперебойного питания. Вот так UPS Powercom WOW 1000U (1000VA/500W). Звуковые. Да
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Хороший вопрос. Узо надо ставить после UPSa в случае если он выдает на выходе 220 вольт. Если выдает 12 или другое низкое постоянное напряжение, то УЗО ставится перед бесперебойником. Дело в том, что UPS- это преобразователь напряжения и в случае , если он , как резервный источник выдает 220 вольт при питании от аккумулятора, то узо надо ставить по выходу высокого напряжения
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Поняла. Спасибо Вам!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
УЗО, или дифф нужно ставить не после, а до, чтобы он защищал всю цепь, а не выборочный участок.
Если ИБП работает в режиме байпас, то при утечке УЗО сработает в любом случае, как и в любой цепи с системой TN. Если основное питание вырубается, и ИБП переходит на эл.снабжение от своих аккумуляторов, то вся цепь после него превращается в систему IT. При чём контроль изоляции и токов осуществляется самим ИБП, а прикосновение к одному любому проводнику безопасно. И чего тут будет делать УЗО после ИБП? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
RomanNV Согласен, думаю правильно, даже если поставить до . По сути, никто не ставит отдельно УЗО , а запитывает группу розеток от него и уже в розетки включается бесперебойник.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |