Подскажите, пожалуйста!
Есть несколько приборов, которые часто находятся в контакте с человеком, и хорошо бы они ещё работали при отключении питания
Как нужно простроить цепь? Сначала ИБП, потом УЗО, а потом сами приборы, или УЗО, ИБП и прибор? в чем отличие ?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 3.6.2013, 12:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



ИБП- это импульсный блок питания? Потом - это что - выходное напряжение с ИБП , сколько Вольт ? Приборы медицинские? При отключении питания основного вы имеете ввиду и надо перейти на резервное, от Акб да???


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 12:59
Сообщение #3





Гости






Источник бесперебойного питания. Вот так UPS Powercom WOW 1000U (1000VA/500W). Звуковые. Да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 3.6.2013, 13:13
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Хороший вопрос. Узо надо ставить после UPSa в случае если он выдает на выходе 220 вольт. Если выдает 12 или другое низкое постоянное напряжение, то УЗО ставится перед бесперебойником. Дело в том, что UPS- это преобразователь напряжения и в случае , если он , как резервный источник выдает 220 вольт при питании от аккумулятора, то узо надо ставить по выходу высокого напряжения


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2013, 13:26
Сообщение #5





Гости






Поняла. Спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.6.2013, 13:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



УЗО, или дифф нужно ставить не после, а до, чтобы он защищал всю цепь, а не выборочный участок.
Если ИБП работает в режиме байпас, то при утечке УЗО сработает в любом случае, как и в любой цепи с системой TN.
Если основное питание вырубается, и ИБП переходит на эл.снабжение от своих аккумуляторов, то вся цепь после него превращается в систему IT.
При чём контроль изоляции и токов осуществляется самим ИБП, а прикосновение к одному любому проводнику безопасно. И чего тут будет делать УЗО после ИБП?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 3.6.2013, 18:34
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



RomanNV Согласен, думаю правильно, даже если поставить до . По сути, никто не ставит отдельно УЗО , а запитывает группу розеток от него и уже в розетки включается бесперебойник.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!