Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Уставки защит.

Диманыч
сообщение 6.5.2013, 16:27
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Здравствуйте! Подскажите, есть ли методики расчёта уставок защит, выполненных на базе реле РТ-86, для трансформатора 10/0,4?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 6.5.2013, 21:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Расчеты релейной защиты с реле серии РТ-80
М.А. Шабад Релейная защита трансформаторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 7.5.2013, 16:13
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Есть у меня такая книжечка и на бумаге, и на компьютере... Я имел в виду какая-нибудь методика, утверждённая каким-нибудь органом


--------------------