испытание кабеля 10 кВ с трансформаторами тока , ПТЭЭП определяет напряжение испытания по нормам для кабеля

Twiling
сообщение 30.5.2013, 20:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16963



В ПТЭЭП (Приложение 3 п.20.3) говорится: "Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6 - 10 кВ, производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей". Испытательное напряжение для трансформаторов тока значительно ниже, чем для кабелей и время испытания меньше. Так все таки, как поступать при испытании кабеля с трансформаторами тока и нужно ли при испытании отсоединять аппаратуру РЗ и счетчики от трансформаторов тока и закорачивать вторичные обмотки?


--------------------