Ремонтный персонал , Допуск в ЭУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ремонтный персонал , Допуск в ЭУ |
29.5.2013, 11:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в каких случаях, если такие имеются, разрешается ремонтный персонал назначать допускающим. Если возможното можно ссылочку на НТД. Спасибо.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.5.2013, 15:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Таких случаев, насколько мне известно, нет. Ссылочка на НТД - Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
|
|
|
29.5.2013, 17:39
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23326 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в случае, если это оперативно- ремонтный персонал....всё
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.5.2013, 17:48
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
п. 2.1.11. ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
Можно однако! Сообщение отредактировал KVA - 29.5.2013, 17:49 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|