Автоматический дифференциальный выключатель , Замена автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Автоматический дифференциальный выключатель , Замена автомата |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.6.2013, 18:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как можно заменить Автоматический выключатель на дифавтомат. Есть автомат А3161 на 100А его нужно заменить на дифавтомат. Как правильно подсчитать , какой нужен дифференциальный автомат. Предполагается установка в ЩС от электрощитовой.
|
|
|
|
|
2.6.2013, 19:07
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18373 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По-моему модульных на 100А нет.
Берите в литом корпусе на те же 100 с дифф.расцепителем. В норматив для защиты человеков (УЗО на 30мА) со 100А уже не вписываетесь. Как противопожарное - берите от 300мА |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:49 |
|
|
|
|