Завышенное сечение в проекте

Эл-Х
сообщение 24.5.2013, 8:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Здравствуйте. Возник вопрос в процессе проработки выполненого проекта жилого дома. Ситуацию пока на пальцах, потом если кому интересно в цифрах.. На противопожарные установки (дымоудаления и насосы пожтушения) проектировщик (ца) заложил в разы завышенное сечение кабеля ВВГ нгFRLS. Учитывая его стоимость в отличии от простого НГшного я пытаюсь докопаться до истины "На каких основаниях?". По марке и кабеля она меня убедила и показала пункты-вопрос снялся. Но по сечению объясняет так - пуск тяжелый, по паспорту семикратный, делим на 2,5 (есть пунктик в пуях-все мне понятно), дальше выбирает ток аппарата защиты. И говорит- так как сети должны быть защищены от перегрузки завышаем сечения дабы выбранный автомат защищал указанную линию от перегрузки. П 3,1,10 ПУЭ об этом ничего не говорит, а других нормативов она не показала. Кто что скажет по этому вопросу?


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.5.2013, 9:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Эл-Х @ 24.5.2013, 11:40) *
так как сети должны быть защищены от перегрузки завышаем сечения дабы выбранный автомат защищал указанную линию от перегрузки. П 3,1,10
Сначала выбирается проводка по нагрузке, потом под сечение выбирается защита, а не наоборот.

Цитата(Эл-Х @ 24.5.2013, 11:40) *
пуск тяжелый, по паспорту семикратный, делим на 2,5 (есть пунктик в пуях-все мне понятно),
А что за пункт?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.5.2013, 9:13
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата
Сначала выбирается проводка по нагрузке, потом под сечение выбирается защита, а не наоборот.

я бы тоже так поступил
А пунктик дома вечером книжку гляну.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.5.2013, 9:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Эл-Х @ 24.5.2013, 12:13) *
я бы тоже так поступил
Если выбирать наоборот, то результат не может значительно отличаться.
А в цифрах у вас что конкретно получилось?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.5.2013, 9:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Интересно, почему сделан вывод о тяжести пуска?
Вроде 7-кратный ток является обчным при пуске АД.

Попросите у проектировщиков расчёт этой КЛ, тогда и можно будет оценить, чего там не так.
Может при более низком сечении при пусковых токах большое падение напряжения идёт и двигатель может не запуститься вобще?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.5.2013, 9:40
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



В том то и дело что делалось так как я говорил выше, уперлись и сказали так - выбрали защиту что бы пуск двигателя не вышибал автомат и надо же защитить от перегрузки линию ничего лучшего не нашли как увеличить сечение. То есть ни чего не считали. В итоге 3х киловатный двигатель запитан 16мм2 меди 22 Квт запитам сечением 50мм2, все по трехфазке.

Сообщение отредактировал Эл-Х - 24.5.2013, 9:43


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.5.2013, 9:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Эл-Х @ 24.5.2013, 12:40) *
В итоге 3х киловатный двигатель запитан 16мм2 меди 22 Квт запитам сечением 50мм2, все по трехфазке.
И чем это защищали?
http://www.insafety.ru/top/pye/95489.php
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:...
3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее: 100 % номинального тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах; 125 % номинального тока электродвигателя во взрывоопасных зонах.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.5.2013, 9:54


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.5.2013, 10:00
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



И я про тоже!!! Мои доводы не были услышаны типа мы проектанты и мы круты. Обещали что показать из НД но до сих пор, уже две недели кажут, но стоят на своем. Я уже было засомневался может в каком нибудь пожарном снипе есть такое - поэтому задал вопрос здесь..

Сообщение отредактировал Эл-Х - 24.5.2013, 10:01


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.5.2013, 10:28
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Кабели сильно завышены. Варианта 3:
1) либо из-за потери напряжения.
2) либо из-за тока кз.
3) низкий уровень проектировщика.
Пусковой ток здесь вообще не при чем. По пусковому току кабели не выбираются. Пусковой ток учитывается при выборе электромагнитной уставки автомата, чтобы при пуске автомат не вырубался, принимая пуск за кз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.5.2013, 10:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А какие длины кабелей к этим двигателям?
Цитата
Пусковой ток здесь вообще не при чем

я бы так не сказал. при значительной протяжности линии при пуске может быть такое падение напряжение которое сделает невозможным пуск.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.5.2013, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.5.2013, 10:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



пуск тяжелый, по паспорту семикратный, делим на 2,5
проектировщик перепутал выбор сечения кабеля с выбором предохранителя.
НО у вас стоит автомат.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 24.5.2013, 11:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Сам проект экспертизу прошел?
Возможно, с этого надо начинать. Кто проводил экспертизу, какая организация (РТН???, пожарники???)?
У Вас, лично, есть доверие к тем кто проводил экспертизу?
Понятно, что проектировщики с экспертами общаются. Но, если явная ошибка, то пройти экспертизу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2013, 11:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А причём экспертиза, если сечение завышено, а не занижено?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 24.5.2013, 11:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Они в "обе стороны" проверяют. Если завышено, то экономической целесобразности нет.
Заказчик, как здесь, будет нести неоправданные расходы. А если оплата из бюджета ...
Экспертиза - полезная вещь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.5.2013, 11:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Экспертизе чихать на экономику. Она только на соответствие нормативам проверяет.
А нормативов, запрещающих завышение сечения нет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.5.2013, 13:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Эл-Х @ 24.5.2013, 13:00) *
Мои доводы не были услышаны типа мы проектанты и мы круты. Обещали что показать из НД но до сих пор, уже две недели кажут, но стоят на своем.
Пока стоял бы на своем, пункт ПУЭ есть в защиту, покуда не предъявят пункт таких требований.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2013, 14:09
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 24.5.2013, 10:30) *
Попросите у проектировщиков расчёт этой КЛ, тогда и можно будет оценить, чего там не так.

Именно это необходимо сделать в первую очередь. Заказчик имеет полное право потребовать любые расчеты по проектной документации. Гадать можно до бесконечности.
Меня однажды мучкарили за кабель на рентген аппарат 95 мм2 от ввода до аппарата, при вводном на все здание 50 алюминия (наружка - не менялась). Пришлось посчитать вместе icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.5.2013, 15:50
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Отвечу сразу всем.
Проект экспертизу прошел но всего здания в котором был раздел электроснабжения.. Организацию не помню занимался главный инженер вроде гос экспертиза. Как правильно сказали им на экономику наплевать, не ниже и ладно.
Длины точно не скажу (проект на работе) но примерно метров 70 от ВРУ если смотреть географически. Длинна понятно может при пусковых токах сильно влиять на падение напряжение, но они этого не считали.
Я в понедельник посчитаю разницу в цене на кабельную продукцию и цифру доложу директору - пусть он их нецензурной бранью покроет (он это может) - придется им обосновывать.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.5.2013, 16:21
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(Shturman1 @ 24.5.2013, 11:30) *
я бы так не сказал. при значительной протяжности линии при пуске может быть такое падение напряжение которое сделает невозможным пуск.

См. п.1 моего сообщения. Если кабель выбран правильно по потере напряжения (не более 5%), то при пуске все должно быть ок. У самого в проектах было, да и в других не раз встречались подобные вещи. Эксплуатация ни разу не жаловалась, что у них что-то вырубается или не запускается движок.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 25.5.2013, 8:54
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



В итоге 3х киловатный двигатель запитан 16мм2 меди 22 Квт запитам сечением 50мм2, все по трехфазке.

Мы 3*1,5 мм.кв. прокладывали. На аврийное освещение. Он как гофра 16. Толстый!!! Ваши кабеля по толщине будут ну очень большие. Если трассу начали готовить, например гильзы ставите, то лучше дождаться кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 18:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены